本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.
2 w% l3 \6 Q$ c. t; w有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.7 r; K9 C+ }# z3 g
: A" o, L) @0 u: E6 L
; E% }0 _! @" f( |' m: r- O x這段話沒有問題。。。& ?1 {/ J3 B6 S4 f: Z$ e( g4 ~
: ~: c. A: _& D" b
1 a2 A3 ]4 w3 J$ |3 B# L本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
3 W: W" T. K. `( b0 m. w9 g2 X) | c; {* n% Z' Q$ E$ ^
" A: E6 U# ]( G: o4 _如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。; V. c) ~- {: o. j
6 K" }9 ]7 k4 A! G' o: \
" z; l2 Y3 m5 S% ?/ K" L; d) N1 i2 c还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了 : {5 U! C/ y. n; t! Q3 S
>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了.* R+ W8 ?: b: C6 w- i c
% I; Q: ]* S' N$ _2 X
& n# g7 U4 D% D9 h如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。/ a1 S3 _% c' F9 |% v3 |
4 }" A J2 q1 }0 c" T
/ J3 N2 z J$ [' W( `>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???
3 G; }; G4 o( r+ z2 v >>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.
" r+ G/ X" n% w1 p# X3 H5 k8 }8 t5 X1 ], P" N, c3 b7 E
$ Y5 O+ w* T- x/ j1 s& H. q; S8 M
如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。: L3 L6 c+ j8 k, F
* n# e6 A, c, z
# N$ S; ?* X0 H. p' Q>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错.
1 \9 u# ]) S5 N2 D错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了.
( F1 V0 D4 v9 g错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
1 c* a% B4 u8 C1 X. c/ Q$ d7 @( U
' }) a: s# O8 _2 S# N- Z
( o0 j7 O8 x0 @5 A2 `; b0 y; cCL怎么會小於4.0?
1 i1 S) i' D; q2 ~9 x
5 p- G0 u" Z+ t0 ~! G# k" f, g1 m- d- t$ w: `& Z1 }2 S1 w
$ b: g6 K+ }; q6 p9 e4 t3 {7 A
想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。: G- M( D, b6 u8 u4 z9 o2 Q
kenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
: g+ |* n& q# P1 t6 Y( k! }7 g0 Z/ p2 x% M4 w1 m
" z% f/ r" h( `
9 U4 [2 v, E4 p$ t我的意見是:B+S當然可以分開。3 S$ _+ y3 b. A& _ ?' Y" N
1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。+ i7 ] r! V3 o+ X8 Y2 D
2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。" \+ Z- E) I$ V' k0 u, A
* s8 [' t+ R1 c
7 q, t6 F L' `% y
以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)
1 i2 v! _ F* [( T# Wc: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:
) e% M6 o, |# e7 X. J9 x# A. l- s– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or4 F1 n( v _6 M; ~7 j- h+ O
– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and
- x. V* t6 p& c• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or
/ L$ h( v0 }- z4 ^' Q1 W8 C( d1 M, R• a PRIMARY CIRCUIT., F7 ^1 v9 T8 s
These examples apply if:( R2 j6 F9 [* f
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
! d; f6 j! y8 u5 s- n2 ^( x– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|