发表于 2009-9-14 15:40 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
虽然是老帖,我还是跟着问一下:
! U+ f7 S1 \4 D; j. J: S' }" RPELV电路中,接地的目的意义是什么?
1 V4 [/ w4 V3 H; ~) ySELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?7 e! g  J, [4 O& M+ A8 Y
标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?
发表于 2009-9-15 12:03 | 显示全部楼层
引用第10楼okjun于2009-09-14 15:40发表的  :
: T2 ?2 u& ~" K% l3 B虽然是老帖,我还是跟着问一下:; Z/ S8 `& s  y! }4 M, h7 o# [
PELV电路中,接地的目的意义是什么?
0 O! J. t) @8 ^9 `SELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?: H, V' E$ E5 t  H9 P
标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?
5 p8 g# e" F3 y, t0 ~0 [

2 v4 l0 q9 a- e5 L同问啊
发表于 2009-9-18 11:33 | 显示全部楼层
3.4.2安全特低电压: 导线之间,以及导线与地线之间的电压皆不超过42V,其空载电压不超过50V。
* I3 O" z; {& x7 w( ]当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器。安全隔
6 T( ~: c3 B/ f9 o离变压器及转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。2 m: U  v+ K+ ?; B6 B/ J
3.4.4特低电压保护电路﹕在安全特低电压下工作的接地电路﹐该接地电路用基本绝缘及屏蔽保护﹐双
# M: y$ w+ `% g# h, C, `重绝缘或加强绝缘与其它电路隔开。2 h# ^& A4 t. A1 H2 ?# @6 r' C& P
注1﹕屏蔽保护是通过屏蔽接地将电路与带电体隔开。
2 [" I7 B  G3 T注2﹕特低电压保护电路也称为PELV 电路。
6 x" C7 s- E7 R" X9 s# H/ l2 K% V/ x# _! }$ E/ H
关于3.4·4一直有个疑问,已经是安全特低电压了,
. w1 e  J9 P2 C# k怎么还加一个接地呢?
发表于 2010-11-10 14:00 | 显示全部楼层
引用第10楼okjun于2009-09-14 15:40发表的  :
3 X3 b- K4 n& }虽然是老帖,我还是跟着问一下:3 V5 W- F$ Z1 F. k5 ?. V' e
PELV电路中,接地的目的意义是什么?
$ Z: {. q+ N. ^SELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?9 E! x' h4 c( q8 ?; R, E, E; P
标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?
同问,请高手解答,多谢!
发表于 2010-11-10 19:44 | 显示全部楼层
PELV电路中,接地的目的意义应当属功能接地,很多I类开关电源一样,没有保护的用途。标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是一个接地的金属屏蔽层,采用漆包线无间隙密绕也行。它与初级之间是基本绝缘,与次级之间又是应当也是基本绝缘。GB19212中提到这种变压器,多用于音响或仪器。
发表于 2010-11-11 15:16 | 显示全部楼层
还是没看明白.& I* {0 P, g0 ]$ F$ d. x8 X/ B2 q
我也想问,既然是安全特低电压了,为什么还要接地.
发表于 2010-11-14 20:22 | 显示全部楼层
如果SELV电路接保护接地了就叫PELV;还有一种电路是其电压不超过SELV的限值,采用基本绝缘和保护接地来保护,也叫PELV。定义上其实有两层意思。