美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准' p5 O: O" M: v! s5 D' m
UL94试验共有五种:
$ H" V5 J% A* j; A1. B级的水平燃烧试验9 ~( _& |$ e. G% A. E$ b
2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验' \- q' a7 G+ Q( a( p
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验
" {% H0 U7 Z6 W4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍)
! i5 U; @+ }3 \3 [4 g3 O5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)
: I6 K' k& `" W' [( V% l) D现分述如下:/ N8 E6 b, ?) ^, R( N! a. {
1.94HB级的水平燃烧试验方法4 g% f2 l: `- g- Z5 b
本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。
6 z; W: x$ e* ?* G; o$ Z, _评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧。 " d1 k4 a! Y, w& s
2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法/ o9 N8 z* ^* A- x
UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级。先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法。" q/ A. z# V. {7 e: G
此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
4 K Z3 h6 |5 G7 Y, p. N) z具体分级指标如下。
3 r/ D; B& X9 D; j 级别
: i9 o3 G" R p% }% ^7 d* Q1 _ 测试项目 94V-0 94V-1 94V-2
4 ^3 y+ _. R. K% Z& I1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S) 50 250 2507 K2 k" |0 ?) S* s$ L' J, N
2 个别的有焰燃烧时间最大值(s) 10 30 300 c' M/ P* L, w: @ [3 g" H7 [! y8 [; |
3 无焰燃烧时间(s) 30 60 60
! ]' ^1 I& V5 @" G$ t- n, o4 有焰熔滴 无 无 允许仅短时燃烧1 H- w$ H* O& }
3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法
8 i0 I, P0 E2 [94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。 2 ^3 O9 k, I3 l
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项:
- [5 u7 {$ l0 C* E(1)有焰加无焰燃烧的持续时间。
+ y9 H2 ?# I2 _/ \7 C8 A(2)试样被烧毁或损伤的距离。
3 W8 w+ k# J" }) D- ?: \3 X(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒。 % K" U0 p1 Z# C c) V* x
(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。
) ], R* _5 \1 R% [' R4 {' e94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下2 V5 X8 ^0 m2 J/ v- K( q( p" p
测试项目2 d5 X; Q# D/ s+ t, I3 B! a
方法 第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒 有无燃烧的熔滴 另取一组5个试样
: ?$ S% H" z- g7 {% Q; ^再作试验 第二次试验的要求7 L: J7 q- d8 X4 i. w
& e2 g! ^# s4 h1 q. d- @" D% GA法 不超过60秒 无 5个试样中有一个
# G0 D6 t. N8 V- F4 [$ Z4 F不符合要求 所有试样都符合要求9 i9 o( f* A- z/ e R
B法 同上 同上 同上 同上8 }4 A0 Q% p$ [& F. R* B
以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法。
! b) q& B$ V+ r5 Q4 s" t3 W 不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好。因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反 |
|