引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :, A: |' \/ X: _
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
) O: | Q6 o) T( a" T兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
. \2 b x7 d8 I1 b3 [带W的电线是应该是参照Table47和48) Z/ v/ v8 c0 Y) S. c$ \
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
" a+ ], B+ ~: ^* c, QSJTW,& p; t' v! }8 K4 d8 F' F
SJTOW,$ h- ^2 T: |7 G# |& n
SJTOOW,
' [# ]/ r t- m# O% c" `, fSJEW,2 H0 Y* n2 E4 k" i: \3 |
SJEOW,
7 N5 F7 n0 O+ J; }' |7 K9 lSJEOOW5 U% w) `0 t7 Z& H3 H5 p0 f! H0 ?
8 w4 ]2 ?9 B9 E
STW, STOW,
/ P) L6 S4 N# W, u1 f$ pSTOOW,! A( t) F6 m5 o1 R
SEWu, SEOW,' @7 ?$ h7 P, T7 d r; z K# o, [
SEOOW- ~ m* N% P3 y: O& a
\. S( `5 Y' p1 o* L- L6 J5 c* i6 ^但是问题是,
! S3 J5 P8 Z6 @楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.% ^' o" g" B4 F4 g* \7 ]/ f/ T
这个应该参照UL 62 的5.2.3.2