引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :' E- d4 N% b4 t Y# c4 N
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
- ~) {. U. f0 s7 W' U兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1% s4 q4 X1 u& k* {* P5 I e; c
带W的电线是应该是参照Table47和48
7 u" `5 N$ z% z! S& s在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
0 y% X% ?0 x; V! K2 L; j* {SJTW,3 Y1 o7 E, p1 m% I# y3 n, P
SJTOW,8 M) w/ U: x; _( ^! P) ^9 d: |0 P, M
SJTOOW,
& ~' N+ z6 J4 p% v! r; USJEW,: W o( [, o9 p' q/ D
SJEOW,
5 F; ~; E# U# W& Z2 KSJEOOW
0 w( p" M! n- Z% S+ p0 T$ J# m/ c9 Z- H! X- b3 B4 o2 V, }
STW, STOW,* H3 F, C) Z1 S( a% @8 K4 j
STOOW,
5 X' V; S5 K$ a6 FSEWu, SEOW,1 F ~& F4 J: l0 \. q" ^4 A
SEOOW
! {8 I8 {0 `* t
1 z. j; b( N/ K9 O* A8 |但是问题是,
' `. E, J/ j" [6 W4 A. E( d楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.4 X) s2 `5 T( u I4 e% B
这个应该参照UL 62 的5.2.3.20 F7 g1 A5 |! G* [2 }2 n
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|