引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :
( J" t/ F1 { c& }6 m
+ j; h' m$ b5 @3 F7 r8 U* J d
6 W; ?+ }% c X' n6 s初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
8 r0 V: c7 J3 I$ Q* G对的!
& B( }7 B r' ]2 z. _1 B9 @中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离$ u7 W/ v( R3 w; d0 B
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘. Y2 R" u( k. A7 s* @
另外有接地保护( G: P( L, G& A3 P3 |& ?" p
- _4 j; v% t. g. i. h只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
( j; H" C& ~- v7 F P7 z
5 W; L/ h0 F; A* q" Q我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";" X: f7 p8 [, l( X9 U
" V2 U. e$ z6 g7 _/ Q不知道这样是否合理,请高手指教! |
|