) @3 j# ~4 l4 |5 X% w- s初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
9 N8 B) C# }& r5 J; t2 o对的!
) V) {, N6 o: L中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离2 O# |( C, j( Y+ o. w
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
& j( k& m$ c3 G* `# s' [另外有接地保护$ j# W( ^: v( y2 o% |0 ]
. j2 z2 U8 Q' ?" a0 P" H
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;3 a+ f* F B9 \! @: h4 ?% K; s& X( {
- }$ w- d3 ?; e I" T+ p& M
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";% Y7 W5 h3 E) L, K! n! [! Q
+ p# Z# f7 L2 d( \) h不知道这样是否合理,请高手指教! |
|