引用第8楼pwong03492于2007-07-18 16:09发表的 :% a/ o. t' z* x: ^
电线电缆的专业, 我不熟悉.# D# s, O; Q D2 f- s' |" q! u
针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如+ q. J0 c# n* F. [6 H
1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors
0 J& U0 E5 m' Q2. IEC61558-1 2nd edition Table 91 C0 ?$ B9 G p+ |. B+ I
- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm6 b# ^1 i! M& t1 a
.......
- _' F% H* t% i( t非常感谢!6 w- X) n" ~9 ]1 M$ F
但是标准一般是长时间运行!
( E, G. V0 e) S6 E( s3 F: G
8 D: j7 Y( m3 W如果是短时间运行呢? |
|