电线电缆的专业, 我不熟悉.
& e5 ?1 _# g- M- P- i针对导线横截面和电流的关系, 好象没有一个固定的值哦, 但是可以参考以下标准, 例如
/ V% D) V0 V0 D( G1. IEC60335-1 edition 4.2 Table 11 Minimum cross-sectional area of conductors
0 i7 ?8 q0 i4 G) b) o; o1 \4 ]2. IEC61558-1 2nd edition Table 9
9 q0 g/ S2 J* ^4 d- 小于6A, 最大电流密度达到 8A/平方mm
) d, ^' Z& _! g1 S1 E/ Q( y% ^/ b Z- 6 to 10A, 最大电流密度达到 10A/平方mm
- J6 m) @# L5 `# T8 Z8 n8 l- 10 to 16A, 最大电流密度达到 10.67A/平方mm
% y0 s( s# _! O........................
1 N% u: {- p' E, ~ V1 E
2 }) {! ]" J9 E/ {2 q- v7 b% @可见, 你的选择"最大电流密度达到 4.5A/平方mm", 已经相当的富裕了. |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|