楼主 |
发表于 2008-8-11 11:16
|
显示全部楼层
引用第5楼leoluo于2008-08-08 15:55发表的 :1 h: ~: P& l# Z R$ A4 n6 O% Z. Z% z
请问楼主是不是测量电线的绝缘电阻?如果是那绝缘电阻的单位是MΩ.m.那么你测量的数据等于533X0.389=207,就是等于207MΩ.m.从这个单位可以知道.电线越长,测量得到的电阻值越小.这是电线绝缘电阻的定义.
9 t. e7 n1 P9 X' V/ ?. U7 M我看过很多的工厂规格书都是写MΩ/m.这是明显不正确的.我们可以假定导体与绝缘之间的电阻是随着电线长度的增加.绝缘电阻是导体与外界的电阻是一个并联的关系.所以是MΩ.m不是MΩ/m.例如在2M的长度测量到的电阻是100,那么在一米的测量结果就是200. ' w q1 h2 Y( }1 W; q
对于5楼的说法我实际验证了一下,取两段长分别为389cm,75cm.然后分别测试他们的绝缘电阻。
0 c, N/ f/ a9 o, k; G4 K我用的方法是都泡在一定浓度的盐水里来测量,测试时间65秒,结果:两者的差异很小,前者是588MΩ,后者是583MΩ。我测试了多次相差都不大,不过也出现过短的阻值大于长的电线。
" ]4 F1 F; l$ i注:1.本人认为用盐水会比较严格,不知是否妥当,请各位指正5 P4 y' p, j- e9 A3 h, [. a
2.所用的电线一条是上一次用过的,另一条是新取;
/ N# ~. x1 y% \, o 3.所用的盐水浓度和开始提问的不同,我用一次配一次的。 |
|