[quote]引用第9楼robin111于2008-05-24 10:07发表的 :
0 l0 U( u7 ?! P$ y" q3 H" |8 o先看TNV-2 电路与SELV 电路的两个差别: 1. 在normal condition, SELV 要求小于60VDC(任何两个导体之间)而TNV-2只要求120VDC。 2。在single fault condition, SELV 要求小于120VDC(任何两个导体之间)而SELV 电压可达1500VDC(脉冲)!
$ o# _1 a) s5 f# \0 q O( y) b. r4 f( F$ j1 G: n
再看楼主的电路,1。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,但是,电路中任何两个导体之间的电压无法知道是否小于SELV的限值;2。虽然在normal condition输入输出都小于SELV的限值,无法保证 在single fault condition下输入输出都小于SELV的限值,更无法保证 在single fault condition下任何两个导体之间的电压小于SELV的限值。
. n( W! m5 S2 P3 S+ Y9 i) e5 Z& `, n
所以,楼主的电路被划为TNV-2就可以理解了。2 T1 t; E7 i2 a0 v4 A
.......[/quote
4 i: u( P( b2 a4 K- Q满足TNV-2要有几个条件:
. u" j* l* W) @+ ~5 M) j h/ Z1。虽然你的输入是18-36VDC,但是还要看在正常工作条件下normal operating voltage是否超过SELV的值而又在TNV-2的限值内。, i% }! A. K3 E u5 ^' D6 i
2。要接telecommunication network。如果不接此网络,还谈什么什么TNV线路呢。
+ g# A3 A( D- ^/ v& K; V7 q3。不承受来自telecommunication network的过电压。
}" Y5 f% f+ u7 K4。在正常与非正常条件下,满足TNV-2的电压要求。
# m* E/ M; C. \9 n$ Z" g; W2 C: \8 s
7 G. i9 g" W- X4 l: H( V2 q( U3 l0 o: d" S
另外,楼上所说正常工作条件下小于SELV的限值,此电路肯定不是TNV-2线路了。 |
|