[IEC标准产品] 困扰多年的问题:怎么看带接地防护。

[复制链接]
发表于 2020-6-30 21:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
JUMIN 发表于 2020-6-28 08:37
/ a0 m' @+ M# q% P十分感谢这么用心回答我的问题,你的回答中有一句:接地保护,其实就是相当于附加绝缘,尽管他们保护的机 ...

0 n* f4 Q' x8 \% N! a, D你好!1 v1 n* R, U7 d7 ]! w& `" K
/ X. M, G7 l; T$ f. s
也许是记错了,但附加绝缘应该是可以触摸的。外壳,某种程度上说也可以是附加绝缘。如塑料外壳内部爬电和间隙只相当于基本绝缘,而绝缘外壳的耐压,只要符合附加绝缘要求就可以,这个外壳是可以触碰的。另外,内部导线加护套那种,记得有个案子,也是可以触碰的。
& n5 K3 `3 ], h2 w- W: D
/ p+ E# ^1 l5 h; a( A基本绝缘是不允许触碰的。
' q" \* S) {" q" {7 F
; l; D+ _6 Z) t+ F2 i欢迎讨论哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-3 08:25 | 显示全部楼层
①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看61140 的附录A(强烈建议在有一定60335的基础上,去学习下61140、60664、60990等基础标准信息);9 T$ S% `; b+ ~! t
②接地防护的确不是绝缘保护,当时接地也好、附加绝缘也好,都可以归类到“单一故障时的故障防护”;
3 M/ v, U6 r7 }5 G1 q$ i7 y% `在61140里面已经把点击防护的框架梳理的很清晰了~
" _3 U; I% x* q. f
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-3 11:49 | 显示全部楼层
ylgc123 发表于 2020-7-3 08:25
1 |  R, R9 I5 t  w①不需要判(双重绝缘结构与基本绝缘+接地结构在安全性方面都符合标准),如果还是觉得不明白,可以查看611 ...
8 J7 q* B+ r& b' J; i9 S/ D# q# P
十分感谢 ,你的回复好清晰地解答了我的问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报