安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: xqaql

[GB灯具] 吸顶灯防触电保护

[复制链接]
发表于 2016-11-22 11:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xqaql 发表于 2016-11-22 00:04
5 W4 C4 _; M3 b0 D  ECCC是安装后,---------------------哥们,有相关经验分享么?
/ [, @3 [4 v, y; [! f
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

点评

能透露下是哪家机构么? 国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:29
他们都回复防触电保护按安装后么?  详情 回复 发表于 2016-11-22 13:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:22 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12 - {+ x4 n' s7 u. ~% d
没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。
& I5 l- e7 E- w5 `8 D
他们都回复防触电保护按安装后么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-22 13:29 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-11-22 11:12
$ N# t( J( q1 e. L2 z. C/ R没经验,问了CCC机构的工程师也问了一些代理。

8 N6 Y3 [9 S- s) ?能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的

点评

类似于你说的那种,差不多那种单位……  详情 回复 发表于 2016-11-22 20:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 18:00 | 显示全部楼层
类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.
# B2 o5 L. c% v/ U" I; [7 EI类产品允许基本绝缘碰到安装面

点评

哥们,有CTL DSH 0915决议么?  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 20:31 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-22 13:29 ! {: E9 ?% @* V0 m* G
能透露下是哪家机构么?    国家广播电视产品质量监督检验中心是按安装后判的
' O9 g/ F1 ]2 u3 E
类似于你说的那种,差不多那种单位……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 08:39 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-22 18:00
, ~, b$ I! E8 d! G7 D& h# a  _3 b0 y类似结构是允许的,可以参照CTL DSH 0915.' Q/ D, X% I9 T* l
I类产品允许基本绝缘碰到安装面
' j; x8 A8 d, V( _  y8 A/ i9 K1 J
哥们,有CTL DSH 0915决议么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 09:20 | 显示全部楼层
CTL DSH 0915 可以参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上 因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 17:08 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2016-11-23 09:20 # L, [. T% C( b
CTL DSH 0915 可以参考
1 [7 d0 A$ [; y6 I! r6 m
哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表面上     因为这种结构,安装前接线端子(基本绝缘)是在灯具外面的。

点评

这种不属于灯具外表面  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 09:48 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2016-11-24 17:08
3 O$ i' x: U# Z) v4 y/ n% r哥,这次想问的是 这种结构的吸顶灯是否满足 8.2.1 基本绝缘部件不应用在没有防意外接触措施的灯具的外表 ...
8 u" r0 M, ^- I1 H
这种不属于灯具外表面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 14:19 | 显示全部楼层
我就有遇到送机构判基本绝缘不合格的,不同工程师理解不一样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-12-6 05:02 , Processed in 0.063966 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表