电动小龙人 发表于 2016-3-12 09:34 : W& q& e8 N/ c( ]4 F- e/ C
我就知道热哥回来,热哥一来,此贴肯定热起来,哈哈; @4 \) _4 L+ \0 I: u$ O' N3 o
但我并不能接受你的观点. x- O G& b! K; I8 K; Q
1.前辈说话没有依据,关键的 ... 6 W# G& E5 e: \3 h( h
对60598不熟悉,近期一直在断续地看着。
8 u% C& d* I. m N& L: f
, P/ J7 N8 U" Z查看了相关条款,SELV对不同部件的绝缘也是有要求的,外露的SELV部件可以触摸是因为不会导致电击,而短路起火危险则是另外一个问题。SELV和美规Class 2的最大区别是,SELV的规定值不包括火灾危险方面的考量(在标准其它地方进行附加验证,看具体情况)。2 r9 s7 j% q3 {9 ]
" I r- E1 W. H5 G裸露的SELV部件要通过其他的验证保证不起火(裸露时可能被用户短路)。从这个角度来看,低于60V时就打耐压和做4.26的要求,高于60V时不裸露,然后不会被用户短路,所以直接按基本绝缘的cr和cl去进行限制即可。% E1 f0 q5 ?9 }0 q& G" a
' h/ j, M/ {% t* \0 T$ p8 E
有些标准允许使用打耐压代替绝缘考核,但这个看标准本身吧(估计从风险角度出发)。+ I! J& w: `( c# Y$ b" S. t& ]
" z" X: {5 h, F" w
个人看法,供参考。 |
|