电动小龙人 发表于 2016-3-12 09:34 # d$ {! f2 U0 ?% [# n7 j
我就知道热哥回来,热哥一来,此贴肯定热起来,哈哈+ M# P) w3 f# G- Z
但我并不能接受你的观点
9 P5 m* `7 Q0 a+ r1.前辈说话没有依据,关键的 ... ' o# S0 w5 s" X% I
对60598不熟悉,近期一直在断续地看着。# M' l m( e! e/ X0 o" Z3 b
3 F$ [" @9 f2 G; @& D5 l9 d
查看了相关条款,SELV对不同部件的绝缘也是有要求的,外露的SELV部件可以触摸是因为不会导致电击,而短路起火危险则是另外一个问题。SELV和美规Class 2的最大区别是,SELV的规定值不包括火灾危险方面的考量(在标准其它地方进行附加验证,看具体情况)。
/ B, m( |$ q" v& ]8 C9 H) r: s, y: g, a* a! k# @
裸露的SELV部件要通过其他的验证保证不起火(裸露时可能被用户短路)。从这个角度来看,低于60V时就打耐压和做4.26的要求,高于60V时不裸露,然后不会被用户短路,所以直接按基本绝缘的cr和cl去进行限制即可。- s/ e$ W( g8 N. |+ s+ g f1 [
7 O* l8 V: F8 j7 f! F
有些标准允许使用打耐压代替绝缘考核,但这个看标准本身吧(估计从风险角度出发)。8 [5 w7 r! f- ^. Y, o( e; l7 v
) U6 A: T; R4 r6 Q% Z
个人看法,供参考。 |
|