让梦飞翔 发表于 2015-7-13 13:57 ; C, c7 A( `# z: h- o: e% H* ~$ E2 R, D
“安全特低电压”的要求是变压器次级端的电压,而不是经外围电路滤波后的电压。这样理解对吗?有些电源输出 ... - b% m, j; r) T
①8楼说的很清楚了,加不加Y电容和你是多少伏电压没有关系;保护阻抗的形式也是不仅限于Y电容这样一个部件;
5 g0 _. x& V; m. M! L②保护阻抗和安全特低电压供电 是2种并行的可以让易触及的部件不认为是带电部件的方式,无论你取哪一种都是可以的。
) _* h& E0 f1 e8 Z- h+ V: J& V③7楼里面楼主回复的变压器次级输出超过42.4V的必须加Y电容(这个是因为超过42.4V次级端已经不符合8.1.4的要求被认为是带电部件了,因此只能通过增加两个Y电容来满足8.1.4中另外一条保护阻抗要求。)7 E1 K/ H4 R5 K
④增加保护阻抗的目的楼主需要了解清楚。一般现在开关电源上的Y电容都是为了EMC考虑增加的,但是由于这个地方的Y电容刚刚好跨接在初、次级之间,因此为了安全考虑都将这个Y电容看作是保护阻抗,需要2个Y电容串联。; n# `0 F# P6 V" P+ Z6 v$ _' v
⑤42.4V是指安全隔离变压器之后的整个电路的所有位置(隔离之后的任何一个部位) |
|