发表于 2014-6-5 17:07 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
1.L N间满足功能绝缘就好,图2H里画出来了,保险丝两端基本绝缘,保险丝后端(初级间)满足功能绝缘,或者故障评估5 A/ ~( z" c9 r6 t! e7 L- ?9 {
2.点胶不能认为能增加爬电和电气,因为你再怎么点,胶和PCB之间都是存在间隙的" _; a& K5 o3 L2 i0 B
3.950里的的间隙和爬电的表都是需要知道工作电压,peak&rms的,这里的260是什么值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-6 08:33 | 显示全部楼层
chocochang968 发表于 2014-6-5 17:07 " R. b1 T$ c2 k/ u" Z
1.L N间满足功能绝缘就好,图2H里画出来了,保险丝两端基本绝缘,保险丝后端(初级间)满足功能绝缘,或者故 ...
9 i1 [; m* G3 L( ?
260就是工作电压啊,输入的工作电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-6 09:32 | 显示全部楼层
顶一下,不要沉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 09:43 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2014-6-5 16:41 0 x, H8 @9 z& w% [
1. L/N之间基本绝缘;' S2 Q. }( ?$ `9 A
2. 保险丝之间基本绝缘;" t" y. H/ _( Q% i( m+ s
3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓 ...

4 c1 k8 K/ E* c' _1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧?
/ x% L( |6 g4 r2 s2 m2. 自己去找报告看。
# K4 s$ _' K) N/ T6 X; a( m2 P3. 提问前请自己去仔细看看标准,看看自己写的东西. w; y. c/ u4 n; S( t
前面表格明明写的附加绝缘,现在变成功能绝缘你说有没有问题?0 {+ q$ L$ V, K# A, |: U- k
功能绝缘怎么查出0.8mm的?什么产品前提是什么?& f: K0 }& P4 g5 B, ~
前面说的初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求有去看标准去找出自己表格绝缘的问题吗?. g8 e& T6 J9 c3 D0 l! s1 {4 A

) N' V& f* Q' K+ U  |" Y( o
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-6 10:38 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-6 09:43
: z& }% u, V6 l6 _1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧?, F$ G# e( _7 g8 `
2. 自 ...

% J6 ?% a! k3 u  t% C是功能绝缘,比如输入是90-265VAC的可编程程控电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 10:51 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2014-6-6 08:33
: P  c+ J6 C+ w/ P% ^  Y260就是工作电压啊,输入的工作电压

- {5 s7 z) e& O' I' m6 \3 p输入的工作电压?工作电压的意思是设备中需考虑距离点的最大工作电压,也可能我没懂你的意思。无能为力了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-6 11:04 | 显示全部楼层
chocochang968 发表于 2014-6-6 10:51 7 {% Z$ S# y2 k+ }
输入的工作电压?工作电压的意思是设备中需考虑距离点的最大工作电压,也可能我没懂你的意思。无能为力了 ...

, U( }: K8 d) w6 w1 V3 B8 A
' L- l: |/ W3 J- f7 M那么就是之前所说的,所有的测试点都需要测试了。望答复,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 17:26 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:49
8 y( y" \. o2 O" S初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!

1 r0 }3 f2 x2 i% wLine to Neutral= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm
& d. ?8 K) \/ u# vFuse pad 1 to pad 2= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm
$ Z* ]: ]0 y1 k" g$ C& ?4 z$ S9 P以上是依據IEC 60950-1 (ed.2) am1 , Input rating =100-240Vac, 所以Working voltage以339Vpeak, 250Vrms來做判定依據, 沒有特殊的海拔高度以2000m來做判定依據
. y( X2 F1 S( M/ o% d
0 J/ b6 V  |, M& [7 `2 S如何判斷絕緣, 在60950-1的2.9章節有一圖表可供參考