[电源产品] IEC60950 安規間隙問題

[复制链接]
发表于 2014-6-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Dear All,

9 [* V" [# ^7 d9 y" x
開關電源安規問題:
1,初级分为三段:即保险管之前(包括保险管自身的安规距离)、保险管之后与整流桥之前、整流桥之后,請問這3段線路的安規間隙是否有不同的要求。
2,對於不符合爬電距離的PCB,除了點膠,開槽以外,請問還有其他措施嗎?
3,表一有什麼問題
表一
絕緣要求電氣間隙(mm)爬電距離(mm)
初級於不接地SELV加強絕緣4.25.2
初級於通訊端口加強絕緣4.25.2
初級於大地(PE)基本絕緣2.02.5
初级对不接地危险次级(大于60V)基本絕緣2.02.5
不接地危险次级(71V)於通訊端口附加絕緣0.81.3
通訊端口於大地(PE)基本絕緣2.02.5
不接地危險次級(71V)於大地基本絕緣0.81.3
P.S:初级电压上限假定为AC260V

* H  s) ?# S6 s2 _: P, n% I5 @8 V) p' R
望答復,祝好!
发表于 2014-6-4 10:40 | 显示全部楼层
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
7 @$ c7 f  }% A2.加挡板* E. o- D' O) \
3.没看懂问什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 显示全部楼层
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40
" h( e, c# l, ~0 M8 a4 ^1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
6 d  P! J1 f# I# m4 C2.加挡板/ \: D1 ], a# ^
3.没看懂问什么 ...
( y; k3 U% U$ J8 F' }
就是關於電氣間隙和爬電距離的強求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 17:05 | 显示全部楼层
1.要求不同" h/ J; S) x9 V+ p; _" ~
2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。" W2 t7 d" z5 Z6 |! c) g% ?- A
3. 初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求。而且你附加绝缘0.8怎么得来的?不知道表格中爬电距离是否是按照初级电压上限AC260V来的?电气间隙和爬电距离都需要通过工作电压来查表得出。2 V  {9 C2 Q$ [( x9 L" }
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 17:48 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-4 17:05
* a) v2 h/ ]2 r, Q1.要求不同: w+ A- c0 q& p- z% W. P6 R9 D
2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。- @4 V6 T/ J2 m9 e& V/ S
3. 初级通过次 ...

- }7 K% b* Z: m7 c+ [1,請問你們公司的要求是怎樣規定的, h# a. l8 K1 T( a: v
2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎% F+ f# L- s' }( W
3,初級通過次級危險電壓到通訊口要求間隙多少呢?0.8是按照次級電壓71V是得出來的。假如我的電源輸入是90-260VAC,那麼我所取的上限是260V,這樣理解有問題嗎' y$ J. d2 v5 ^: _
望答復,祝好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 17:49 | 显示全部楼层
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40 ) b$ `& d0 e0 {. o. q
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常5 Q3 [% O; {# e0 ~9 Q& R3 R
2.加挡板
) \. {6 Y3 r# [. Y6 Q3.没看懂问什么 ...

6 u5 E. D  P- U# R8 {初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 08:24 | 显示全部楼层
我記得是2.5mm,不知道對不對..." r7 b- a. S; V# D+ E# t; ~( d
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-5 09:29 | 显示全部楼层
沒有人回答,我自己頂一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 14:46 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:48
$ i/ f- {6 J2 p% J! w/ w8 D/ G4 ~1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
' D5 a* `! D, o" C) h! E4 a2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
/ F: o8 m% N3 K" }& `4 K3,初級通過次級 ...

+ a1 B; h) k/ L; W1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。' U; ~  b* u. `0 \, A
整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因为整流前后工作电压不一样,距离也不一样。9 K+ @  D! Z+ a" P+ W* W" ~
2. 点胶存在气泡缝隙等问题,需要一系列测试评估点胶的可靠,如2.10.9的热循环,实际不考虑,只提供固定作用。
# J. R  n! M1 C, h$ P4 r3. 距离是根据实际测量的工作电压来查表的,不是输入电压。还有你的表格不仅绝缘要求有问题,你查表查的也有问题,0.8mm是怎么查出来的?. S, T2 |  h( h3 s- a
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-5 16:41 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 14:46
# Y, x. v8 C4 `4 I1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构 ...

6 P5 E7 U& L/ {# l1. L/N之间基本绝缘;) p; }9 A3 Y; i# A& _1 G1 o
2. 保险丝之间基本绝缘;6 {7 y) ?1 Z% s6 ~
3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓之間僅符合功能絕緣即可);
! n" I$ j2 y3 _4. 整流桥AC两端符合2.5mm(仅针对于日本PSE)
# l. v, I, M! J* K5. 对于PCB板之间的距离不够的话,除开槽点胶外,还可以加麦拉片,元器件包胶带/套管或者其他能增加距离的要求的方法都可以。" W  {# \/ {2 i% w0 @6 E+ q1 w& ~/ d  f
問題如下:
" z9 ^8 w& {8 `7 S5 R$ D1,距離假如根據實際測量的工作電壓,那就很耗時間了,請問你們檢查安規間隙有量電壓嗎?
$ U0 W' M8 h8 w* m% I: o2,請問您能提供一個模板回來嗎?安規間隙的模板
2 a% Z/ h6 o: y$ s3,次級71V對應的功能絕緣就是0.8(IEC60950-1),請問是否有問題。$ f( J* |$ Z3 t2 v9 n4 f9 m

- i) P, v1 J2 U: u' Y" f8 S; b7 `! q+ Z8 X8 _% f/ \) X
望答復,祝好!