[GB灯具] I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地

[复制链接]
发表于 2014-7-2 10:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了

点评

依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地? 8.2 Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if – the rated output volt  详情 回复 发表于 2014-7-2 11:56
通过Y1接地没有问题的 这个我已经跟两家机构确认过  详情 回复 发表于 2014-7-2 11:22
检测机构的意思是可以接Y1电容再接大地!  发表于 2014-7-2 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 11:22 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56 2 p5 |1 p, r' k$ H- q! `
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了

7 Y6 H! ^4 j; ~通过Y1接地没有问题的
: Q" M( G- }7 P9 |3 ?& B这个我已经跟两家机构确认过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 11:56 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56 % |! n' \) h% V" D
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了
/ g% {$ y# |  H
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?
/ t) ?: L$ m- C8 q: D8 b( R
7 n9 w) X! C1 D  q( L2 q8.2 Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if! t7 k8 s! E2 N0 Z
– the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for
- ^4 S& R5 T$ zconstant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;7 Y6 T) M5 j: \' y# v& B" h; S( o
– the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed% Y( |9 ?8 @+ d; H
33 2 V.
, L# G. \5 d& d8 R- BCompliance is checked by measuring the output voltage when steady conditions are1 J9 K9 V- ^( I" ?' S
established, the controlgear being connected to rated supply voltage and rated frequency. For
  `1 [9 [! q8 d* \4 lthe test under load, the controlgear is loaded with a resistance which would give rated output
9 v  h# {+ i- U! G- X' xat rated output voltage.
, y0 K# S2 X0 N+ ?9 p# T5 aFor controlgear with more than one rated supply voltage, the requirement is applicable for5 x1 I% J* K* g
each of the rated supply voltages.9 j- D; P! |9 t# z+ ^. V
Controlgear with a rated output voltage above 25 V shall have insulated terminals.

点评

请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句 按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, 请参考8.2.3 note 2 而且IEC61347-2-13 附录I已经明确提到SELV不能直接接地。  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 12:04 | 显示全部楼层
billowlee 发表于 2014-7-2 11:56 " w( L$ o) u) S& }( M+ G5 g+ _
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?
+ @2 Z; b' s/ p% ^9 m* d  }2 j5 a+ D: x) t8 E, L
8.2 Output cir ...

6 i- f3 n7 G  K. Z: u/ n% f请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句
  n# Y, C, \& T* ~5 L, \3 k) T按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, 请参考8.2.3 note 2$ W% l; K& i% g2 G% a/ o% J3 m
而且IEC61347-2-13 附录I已经明确提到SELV不能直接接地。

点评

谢谢......  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 12:43 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-2 12:04 4 `8 Z& M# }$ p2 m% N" {1 k
请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句
3 J3 [+ P- k2 C' a! B- b- ?3 r按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, ...

+ [0 m' D) @  x! j8 K. }谢谢......
回复 支持 反对