[GB灯具] I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地

[复制链接]
发表于 2014-3-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I类或II类灯具,使用安全隔离变压器电源情况,副边可否接外壳到大地?或者只能接Y1电容到外壳(EMC考虑)?
& e( B' c8 ^  g( {5 I) S, C: N
" _- d2 R+ h# R/ r7 n) Y! T6 f) a
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:43 | 显示全部楼层
PELV到底是什么个意思?说是SELV的演变,并且回路接地。那么我的理解就是隔离变压器副边接地了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 15:45 | 显示全部楼层
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
  f9 E' w7 p( O2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
8 M& x% M" c. i' q0 A* [- f
3 g/ {9 J/ H5 B0 \" s0 q3 I, `
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 16:00 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 15:45 5 l  F7 H2 G0 q' M* b
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的1 N' z) j% [" f% x- h: O
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
5 @7 |0 f2 \: i# B, Z ...

9 j  W. q. f4 ^6 E# B. i4 ]0 [1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?, E2 h, K/ `) g! E3 V0 W7 O
2、如果接电容,肯定是有认证的安规电容才是。做介电强度之类测试时要不要去掉?

点评

1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了 2. 耐压是可以去掉  详情 回复 发表于 2014-3-14 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 16:40 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2014-3-14 16:00 ' R2 |1 o9 C$ _! {
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?5 U2 z5 e5 k2 I2 A% G% M$ Z
2、如 ...

2 S: Q) p8 E6 P, Z+ }/ `" o1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
8 O5 Q6 @; h: d; ^- b2. 耐压是可以去掉
+ N9 K" M0 L# x6 p; e+ j
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 16:57 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 16:40 5 V/ o1 n+ J0 S" e: r6 B* L
1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
4 p6 M& O8 w' Q2. 耐压是可以去掉

. b) E/ v, d; o3 U# P$ e也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗?还算是隔离电路?貌似检测机构不允许副边直接接大地!

点评

那你就按机构要求的来呗  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 17:00 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2014-3-14 16:57
# e1 s2 O( i4 d4 b, m也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...
. |# j' o( c) K4 q, |$ S4 d# T
那你就按机构要求的来呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 17:11 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 17:00 : s  k) r% g7 T6 m' q) M0 m
那你就按机构要求的来呗

2 a0 s- @, v* a- s4 Q. \我觉得不合理!来讨论下大家都是怎么解释的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 18:45 | 显示全部楼层
次级不能接地。selv电路不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 10:21 | 显示全部楼层
路过学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-10-26 05:29 , Processed in 0.066534 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表