king214455 发表于 2013-12-2 09:09 ! f. n4 h1 N6 _# l
铜铝一起易氧化啊。。 # n& _2 Y# V2 ?6 Q
大概就是大家说的这些,我总结一下:( g( Z& b6 ^2 N5 ^2 w7 t
只讨论接地,不讨论内部接线。" ?; i6 ~" z2 C- Q
1、黄绿导线只能用于接地,接地只能用黄绿导线。
* I/ G/ t+ Q+ Q9 _6 |4 ^; {! I2、线径要求:外部接线必须在2.5-6.0mm2,内部导线至少与载流导线等截面积。
m. h/ m, [, x6 w& I5 ]+ {9 A3、线需要满足相关认证需求,端子需要满足相关端子测试要求1 K! T; F, V# n
4、接地件与接地金属不存在电腐蚀,小于0.6V
: E1 y9 v) X7 d) G8 G/ B: h5、防滑:梅花螺钉等措施
_ J( h `3 G8 m6、防松脱:加垫片% w+ Y! [0 W8 F; f+ g
7、接地连续性:接地电阻测试9 R% g4 X! M0 k6 }: F
8、螺钉需要是ISO等标准螺钉,拆上装上5次,不能损坏。
; @: k& n4 S& d |
|