电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
( E0 b' _, [1 K' u5 y$ ^$ W9 ?; z: A5 m$ B5 F
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。' I& l$ G7 N' C: }6 X9 K
毫安级别,0 R+ U2 y, w: A* J' `
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
+ t, c8 ?& M1 O. P" I( I IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
. J1 b( x( ~; K, n" J' t9 k9 T3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。, ]6 r" S: l% Z: p9 o
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。/ R& a. L# K; D* |3 g( U' U
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
5 c* D- I5 K0 `) t2 V( k$ M: z. g2 m 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。% j& _3 h" ]8 }& `9 ]
/ }3 ^% M) Z$ e% U
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。* J: M3 |5 @! ~3 ~1 i# ?% l. G) x8 ~5 W y
. U% Q) R4 f5 @+ X4 c; m' J2 s3 Z" x详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。. l" }6 M% @- `3 E9 N9 `
|
|