电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度
: ]: f7 ]% j6 r7 {6 M- M! a' M) v5 o; `+ s1 r( I
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。6 r4 [' z1 n/ Z {
毫安级别,# a& R7 |6 @" V' _1 [! L
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
6 v2 Y8 _* ?3 s& v8 C IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
t; ^6 `6 N8 {3 g, Y4 V3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。) p/ g" `4 t$ |9 \
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
0 E5 S9 |( W& x* v0 A1 Y0 P4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
1 A& Q* V+ F& _( d" C: C/ A 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
+ p O' W9 h. E. b5 _$ G; \( ^2 B0 L" f, h( G, u f
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。. A5 t4 M7 K# s. S: Y- @/ H
4 b3 o0 T& Q% _0 ?" P& a3 A详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。