电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度# [' d! S! Q; ~3 g3 b8 [
4 A" b- d# N0 Y* N1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
3 y I( e, M1 W* ?7 H 毫安级别,
5 V$ I% A2 {; v! I, q, S2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。4 i c. d1 _7 V# S7 X
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。" S& J& `) @1 ?8 g# |) n* P' }
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
P( x. i+ A- j6 c) |/ U IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。1 ^9 o: w. ^& |6 ^4 [
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
' X! a5 z7 o! P6 c" h9 V 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。# G9 e" F% T! m3 k
3 f1 n0 ` m5 j4 P: }GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。% R( W/ J# F3 j( @) |# X
) t$ q$ J- k7 i0 L7 b8 l详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。- j: T! D5 M4 g" r, y
|
|