电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度( J2 T$ D9 \+ N; T" h2 F$ {' c
" @" z/ l: k1 A! b+ W) O" [1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。6 d1 J9 A9 x- o2 v4 Z! W
毫安级别,7 v7 p0 K4 n- z; S7 g
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。8 w1 @, L2 c) B$ ?8 P! w
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。$ Z& Y; q" R7 U& P3 E
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
4 l' ^9 M7 {# X" M# p! a IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
* ?+ _, U" v. O9 D( P+ ~) g4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。$ x3 i5 f( ~0 E8 T' P a8 o
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。& _; I6 u7 {: \
" e h9 ]! s; Y' P' t" c9 j
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
, B1 Z$ Y; A' j* p- ^
7 ?, A; o8 F( w: ?) v6 H0 T详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。
! [" J6 E4 v4 Z8 `! ^' d# N |
|