电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度. U+ k; d; S K8 ^
& j$ g" g* W: m5 ]1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
8 L0 e1 C8 M) n7 B% @! u# a( D 毫安级别,
( R7 I* @, Q+ B9 _2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。' d: j* s! M- C6 j% c; q+ \$ X
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
; G# w1 W8 H% Z8 d3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。% x D# E* @" g, R+ S( K1 g/ O
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。6 N( L7 G" k3 r" \
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
# I. O) a; N8 {( p 一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
- L1 b& P$ E. V0 @! `+ U
. Y; ^, Q; W' T8 G: HGB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。: J0 O4 I5 ~* f1 d: T
( U3 N& \$ G3 U% n& `
详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。- ~+ j5 B! }3 {
|
|