[电源产品] 变压器挡墙问题

[复制链接]
发表于 2013-8-26 09:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2013-8-26 09:20 / f# i0 m+ G( N- n
如果是我,我会把这个风险知会相关人员。
5 v! t" H, X$ [( p+ ^* L因为已经存在风险是事实,你没有必要帮别人担着
& F6 G0 T8 l2 m  `
已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本
/ f' ?: s* f0 v- U; _/ E5 \& x也在图纸里面有加说明:保证居中绕线
发表于 2013-8-26 09:41 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2013-8-26 09:36
3 X* y* k" G# J* f( y7 M已经知会了设计工程师,但是他们坚持不改,说他们能工艺保证,改会增加成本3 @! {4 p0 V  v. e  [6 S; O
也在图纸里面有加说明:保证 ...
5 l2 |9 K7 y/ @1 e. G2 Z+ B* V" A- l
哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由' o* |3 H3 S0 j" n* I2 R+ N
这种情况,修改也不复杂. R2 _3 Q: N9 o5 E* r* r) d; ?
兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚持自己的观点。% ~1 X/ `$ T- m7 s- b1 N" R1 }
发表于 2013-8-26 15:54 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-8-26 09:41 1 v3 M. Z  X( Q$ K
哈哈,工艺保证,这个有时候是搪塞的理由
0 z+ r6 I5 s% @: W这种情况,修改也不复杂3 k  K" U( B9 N7 i$ J1 u! |1 h
兄弟,技术,以后再遇到这个问题要坚 ...
9 l8 [; K5 o% l- f+ g" @
好的,懂了,我觉得我有点被他们带偏了,老从他们的角度去思考了,我面壁去
发表于 2013-8-26 16:04 | 显示全部楼层
要从电气间隙、爬电距离的角度考虑是么?
发表于 2013-8-26 16:30 | 显示全部楼层
如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无需挡墙;如果初级和铁芯之间有绝缘要求,则挡墙必不可少,这是我的看法,供参考
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:26 | 显示全部楼层
包子 发表于 2013-8-26 16:30
& K: |2 t7 h0 F, h/ ?如果次级是用了三重绝缘线飞线出去,那就要看将初级和铁芯之间的关系了,如果初级和铁芯同属于初级测,则无 ...
$ X/ D6 H  P- R3 _) q
铁芯是初级的
发表于 2013-8-28 09:36 | 显示全部楼层
只加挡墙,不用三层绝缘线飞出的话,引脚处的爬电距离很难保证,除非在绕组引出线端加绝缘套管。