楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑 , H4 I; Y# F) N! J) \0 s" x$ Z
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
3 T. d l( `% m7 ]0 Q( d8 j+ O我觉得考虑这几个方面就足够了
" U. b; r: _* D/ w& c. G2 _1。环境,在许可范围内,可忽略
6 i' N8 E# _9 X* q' O0 n& L6 U) q2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
' } {: _% G. ~/ ^: |* M" H) A/ {6 e( ?9 R8 |
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!" o' |( L6 Y z/ [9 L
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:) N+ y9 g0 K ?! z0 ?5 q; s( f
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
3 S6 \$ W6 _- ~4 S2 o2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;7 f6 T( B9 \7 `; T
3.在相同条件下重复观测的变化;5 }" W, z% L& {3 c: E
分析人: 日期:' o1 z0 V2 h u/ V
测量不确定度的评估:
) ~! B3 a4 a0 N1 a2 A1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
0 `) a: W3 b: ^2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
4 p' S9 n' L4 C9 T. c3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。' l% P1 E6 v& A3 w
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
6 u. `! ?/ v$ b' h* ~/ v8 y5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;; R; v X! i2 K
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
* P: m: v* D7 b( Y( V* |& S& H: m6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
1 }$ Q; j* {& Y+ @0 `( v+ d0 f序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
' H4 S/ R3 l! \! F; w1 读书重复性 正态 u1 0.148
( P% }! m$ N* i( K1 z: j2 U0 r2 仪器误差 矩形 u2 1.7
5 x- B4 h6 x3 y U9 M8 ^
& S$ \0 Z/ F1 g, ]6 l! ?6 G5 J7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
3 K5 d. R6 J- |3 v: ^8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。. i, m( ?# |" A. Q7 C; d7 R
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
# I! Z' H1 I1 o: `' Q& @) K* l+ I6 L1 ~$ g ^% j) p9 w9 B
评估人: 日期:" i7 C4 f8 n7 r. W( W- A5 v+ i
|
|