楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
) M& i1 u% Q9 ?) w! A6 Jcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 : m* r r5 C8 B, G$ n% C+ E4 o
我觉得考虑这几个方面就足够了9 j8 F% b6 J5 w/ n: ]
1。环境,在许可范围内,可忽略: `; e$ N+ o" S
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... ( s; ?+ W5 X& t0 `+ l1 E
) ]1 q; `. x) N# D6 `$ R6 N谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
$ B7 O8 Y- r& k8 w- G' ?在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
1 f, v' ^2 M* F6 w1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;& V$ K& v/ d5 [9 d
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;6 n+ J8 m$ z( c4 Y
3.在相同条件下重复观测的变化;
& v# a3 q5 m# n `8 [6 H% p分析人: 日期:6 b' B2 Y" G; f6 k% x2 c, Y9 G) i z
测量不确定度的评估:
) S. G/ v! J5 A8 J1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。+ F6 c' r$ ] g; i
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
. b) }$ V* Q6 ?$ f% m* b+ J) P3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
+ l+ ]. l+ D- ~8 T r, t3 t4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。# R$ V: }) g. o6 X7 v* ^
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;7 C! _6 \. N- D
u(x)=s(x)=0.14mΩ。8 f1 B4 Q$ K$ B- O6 I1 i
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。" i1 k. T1 o% U, Z
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ3 V( B# z0 n7 ^' I$ \- z. r3 O1 P
1 读书重复性 正态 u1 0.148( Z; {# X; T% U
2 仪器误差 矩形 u2 1.7. s3 |1 w( Q7 r! S7 G
4 ]/ b8 C0 C$ x0 A
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ2 Z/ C" x# N! z w1 M' q8 `2 `# G+ p
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
# N6 @5 n) ^2 w) s2 e) T9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
D/ c- ~7 m) T( i) ^* o& o$ G. k& Z! k% Z" u0 h) l
评估人: 日期: