安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: ok_hmh

[其它话题] 外审的接地电阻不符合项怎么整改啊?

[复制链接]
发表于 2013-3-5 10:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
这种不是严重不符合,整改整改就OK了,要是删掉项目才大单
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:29 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-3-5 10:08
- e8 |0 e/ e  }6 G# n我没有亲身体会
$ X3 y# d$ r5 R# ~( J因为我都是做到位了

- W! I. j4 Z- o0 B5 E7 G那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
8 Q- z% V5 r1 O6 M这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来,除非他没有查到,刚好我们碰到这样的老师。以前的老师都是很好说话的,看到有些问题都不说。
4 P# A$ A# u1 @; x
发表于 2013-3-5 11:33 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-5 11:29
) c* t0 F. v' ^+ Z那是因为你没有碰到这样的老师。不管做没做到位。
6 V# ^8 r7 c0 W' E4 `. R! i8 X% z+ F/ M这个跟老师的性格以及作风有关系,他看到他都要提出来 ...

2 w/ A) M+ ]6 ]4 g) }/ g如果是这样,那他就不是很厚道了( [$ i$ A* A3 ~6 l7 f- |( r. r
传说中,有些专家不接受桌面下的东西,所以作风很硬朗7 e& g6 n2 t' e5 B+ @+ h
但是接受了桌面下的东西,又要刁难你,这个就实属少见了。
发表于 2013-3-8 12:52 | 显示全部楼层
不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如,水浴温度对电线的绝缘电阻影响很大,但有多大呢?具体到在测试温度附近,影响量是每度百分之几呢?这意味你要进行测试一组数据才找到答案。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:28 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-3-8 12:52
8 J/ a6 T4 w9 {( m) s7 ?4 @不确定度的评定是很困难的事,要有足够的经验去分析影响测试结果的分量,然而,很多因素都是未知的,例如, ...
% j. N3 B" m# u" [; W4 w
炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
( Z) ?4 Q# K9 M5 t2 j! m% K' h1:环境条件,我在设备说明书中,找到其环境要求条件,如果我实验室环境条件在范围内,证明其影响可以不计。  _2 B/ d% p0 i3 i1 Q" x" x. H9 g
2:电源条件,实验室电源有检验记录,根据检验记录。查看说明书中对电源的要求,如果电源电压在说明书的条件下,可以证明电源对设备的影响可以不计。# F: l0 }0 y& c7 y3 R
3:测试线,因为测试线为铜线,我需要网上找到铜材料的温度新,根据实验室温度变化范围来计算其误差。) z3 X/ C3 S9 n/ L2 }" B
4:设备的误差,说明书中有该设备的误差。; z( k8 X; L, a' J9 c! S
5:测试的不确定度。
$ V9 `+ a4 w  t  d4和5是比较重要的,其余如果能证明其对测试结果没有影响说明即可。
) ~; Q# _6 p- G/ y) n请山炮兄帮忙看看是否合适?
发表于 2013-3-11 09:43 | 显示全部楼层
评审老师所说的也没错,你在引起不确定度的因素分析的时候需要把所有的量列进去,但你可以说依据相关资料或以前的经验,某些量对不确定度的影响比较小,最终计算的时候可以不计算这些量的3 f7 i( Y' l1 r% R$ a
发表于 2013-3-12 23:13 | 显示全部楼层
算的有没问题没仔细看,貌似结果感觉不对劲。5 I3 [( N% H' U# y" ?! w3 V! m
不确定度的报告里有个要求是,某些量影响小或者可以包含在A类里面,没有考虑进去但是仍然要作声明。只是作简化。2 Q, ^) w6 O) `% k5 ]* I. ^* v* \
第五步,MS是错的,0.54%怎么出来的,urel(y)=0.54%忘掉根号了吧。
发表于 2013-3-12 23:23 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-3-8 14:28
+ Z2 o, h" l! z- m炮兄,谢谢你的指导,根据你的提点,我说下我的思路,看是否合适?
" ?' @$ k$ V% V7 d# O" \% `: R1 s4 c1:环境条件,我在设备说明书中,找到 ...
& @8 q4 i. ~+ ?& U/ a
我觉得考虑这几个方面就足够了
9 E* |" X, `1 O1 p3 O  y9 v9 B  k1。环境,在许可范围内,可忽略% G# U/ \) {7 e" q- f: T- d5 B
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度,或者查设备说明书中声明的最大误差
  D/ h4 u  h5 F) N( E+ X( t* a3。设备示值误差,最小刻度一半,均匀分布
. N) d  f& @8 O7 r: u% @5 Q, R4。A类3 x0 j. l+ @5 Y- T7 l6 T, Y3 k
铜线在温度影响下的阻值变化需要考虑进去吗?我觉得不需要
+ P3 B* [* _8 A( x4 W# q
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
' \" S0 q4 u. z( k: c
craigyu 发表于 2013-3-12 23:23 # P! c. g( K  I" I
我觉得考虑这几个方面就足够了2 G8 l* S& z# G  Y
1。环境,在许可范围内,可忽略( _9 `4 Z# l, {& e* w
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...

' R& M8 C" u6 }4 J; v5 r( z
- X6 s& c6 c# ~1 d1 |" K6 l8 d谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
9 G6 y9 N2 @2 Y5 R5 x* C在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:: q3 H/ n( Z3 r9 J$ r* j
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
& m$ k2 g3 |+ l6 J& j2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
! ^* p( a1 C+ T0 ]4 U; S$ b0 u; \3.在相同条件下重复观测的变化;6 B' \8 G4 O' f9 r1 y' V0 p6 c9 n7 U; ?
分析人:                  日期:- ]' ~* C# g/ A* n& o1 V
测量不确定度的评估:9 r' p7 }  D1 Z" J5 n! D8 b, ^. B
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
7 f$ h4 k9 S' o$ E1 ?2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。9 x8 [7 T1 B" k) c! c
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。; l2 [, o5 V% L; L& {! h
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
0 |& g/ T& s' ~6 ]* R( @( M5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;& k9 L( T4 u# {4 ?5 q3 V
u(x)=s(x)=0.14mΩ。% E$ J  G  h: o+ \3 W* G
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。5 o4 @" [. n  P6 E. v
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ3 b1 Z) M! C' |$ f' @
1        读书重复性        正态        u1        0.1485 ]" m# H  V0 r4 B9 C' w
2        仪器误差        矩形        u2        1.79 e* `" Z' V. A

; H5 ~" V  I1 F0 x, t3 ?' x7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ1 l6 u) y1 _7 s
8.        扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。4 Z8 R+ [9 |) s7 r& E$ n
9.        测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。. z9 z% y/ l0 _, u: |
. f0 R8 z& t8 ?
评估人:                  日期:
5 I7 U5 `( c5 T* H9 ?. ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规