楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
$ w3 Y4 E0 G' K2 H) A* H' |4 U3 qcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 J: h6 s, `; {) @. B' Z9 @- N
我觉得考虑这几个方面就足够了
- p# u. K, U% W4 N1。环境,在许可范围内,可忽略7 V/ Q* L1 Z# u
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... ) b4 K' j- A# J8 _0 L _
& x( L+ e2 h0 e6 p7 F; U+ T
谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
, j" p# x4 O4 ]" N. K在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
4 H/ U! s! @- w. U1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;6 l* C# a" ^7 |
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
- F. O+ ^! L ^) w) k3 p3.在相同条件下重复观测的变化;
1 c T& R0 ?! y( B$ w9 K& h" v) Q分析人: 日期:
6 k( ]; A, C2 ]测量不确定度的评估:
^* x8 S% W* N' k( h. s1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
( v9 V$ ?: ?# }& q: d$ ^! t2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。/ R) A# H, X3 g& o: h! v# _
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
. U+ n0 U4 ` `9 J/ X0 O4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
: O7 C/ k! X- Z8 k; j6 t( }5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;$ `1 S1 c" b% |
u(x)=s(x)=0.14mΩ。
1 J% i( ~3 U, |0 s9 A6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。
% \- F- t" M5 C0 z @( W序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ. M) u$ `5 b% w0 G$ q
1 读书重复性 正态 u1 0.148
: `0 G0 ]7 U' ?2 t7 [' V* X2 仪器误差 矩形 u2 1.7; X' |/ Y5 e2 O+ E2 {& R$ H, a
+ ^( ]+ F9 C% K5 j( O- g/ } Z% z
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ N, ?4 Y# d& R! ~% {
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。- T( d( y9 c% k; B& I
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。/ A- c; L) g: _* Q* T' H
/ o: I3 b/ `$ @: P' g d
评估人: 日期:
0 V# W8 w) O! V$ z, y+ Z6 K& e |
|