楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
/ h& w }4 t* B3 [' Ncraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 7 Y( D" e1 v$ i( w6 _. X
我觉得考虑这几个方面就足够了* u( M4 d7 L u% }% I6 J: q" I1 v/ Y
1。环境,在许可范围内,可忽略 \5 R( r% l3 p% [0 h# l! J
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... 4 W/ p, l; r9 R' R3 @* t) D* N4 K
; x6 C1 U) ]( G3 \% u谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!: C$ L8 i, Y/ T" c" A
在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:% U& Z5 s9 r/ W" `- q- O# x8 N: b# h
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性; g# u5 L# O/ T# f& \, n4 W
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
' R# H0 t; N- I# A O2 n5 x4 e3.在相同条件下重复观测的变化;
5 }/ d) y2 T4 J# v' n( n分析人: 日期:- _0 q6 V/ N5 z) N/ v, f0 D
测量不确定度的评估:
/ g# ]( q4 Y4 I7 h) G* v9 C9 H( u1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。' b, }0 w- G, Q* A! F
2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。: [* O( @4 C& f" z" H
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
9 O& i" |5 ]0 u V$ O4 A/ s( ?4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。$ }' a c* O& ~- r
5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;' d4 ^/ {5 G C7 q
u(x)=s(x)=0.14mΩ。! D% s. b* G) G7 G3 Q: k7 d! s
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。' I. |4 E8 R8 P) y% A7 S
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
4 M- Z% e5 ~. @1 读书重复性 正态 u1 0.148 r/ e6 A+ B/ K7 H3 @# _. M
2 仪器误差 矩形 u2 1.7
" n& E' y& M9 @& Y# G3 v3 a. Z% J ]$ e3 A0 b5 s& R
7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ
+ N+ e3 i# E& j9 m8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
6 z' Q% h$ o( G' |. B, H9 o7 f9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
5 h R6 ~- @( T, n9 R8 ~/ u1 Z1 ]
评估人: 日期:& n) J& v( \, B8 ^, j
|
|