楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
' \" S0 q4 u. z( k: ccraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 # P! c. g( K I" I
我觉得考虑这几个方面就足够了2 G8 l* S& z# G Y
1。环境,在许可范围内,可忽略( _9 `4 Z# l, {& e* w
2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ...
' R& M8 C" u6 }4 J; v5 r( z
- X6 s& c6 c# ~1 d1 |" K6 l8 d谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
9 G6 y9 N2 @2 Y5 R5 x* C在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:: q3 H/ n( Z3 r9 J$ r* j
1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;
& m$ k2 g3 |+ l6 J& j2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;
! ^* p( a1 C+ T0 ]4 U; S$ b0 u; \3.在相同条件下重复观测的变化;6 B' \8 G4 O' f9 r1 y' V0 p6 c9 n7 U; ?
分析人: 日期:- ]' ~* C# g/ A* n& o1 V
测量不确定度的评估:9 r' p7 } D1 Z" J5 n! D8 b, ^. B
1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
7 f$ h4 k9 S' o$ E1 ?2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。9 x8 [7 T1 B" k) c! c
3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。; l2 [, o5 V% L; L& {! h
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
0 |& g/ T& s' ~6 ]* R( @( M5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;& k9 L( T4 u# {4 ?5 q3 V
u(x)=s(x)=0.14mΩ。% E$ J G h: o+ \3 W* G
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。5 o4 @" [. n P6 E. v
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ3 b1 Z) M! C' |$ f' @
1 读书重复性 正态 u1 0.1485 ]" m# H V0 r4 B9 C' w
2 仪器误差 矩形 u2 1.79 e* `" Z' V. A
; H5 ~" V I1 F0 x, t3 ?' x7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ1 l6 u) y1 _7 s
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。4 Z8 R+ [9 |) s7 r& E$ n
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。. z9 z% y/ l0 _, u: |
. f0 R8 z& t8 ?
评估人: 日期: