楼主 |
发表于 2013-3-13 08:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 ok_hmh 于 2013-3-13 08:57 编辑
2 ^" N" X. ^) C( Pcraigyu 发表于 2013-3-12 23:23 
! a) W0 @. V/ {. C) `% d我觉得考虑这几个方面就足够了
5 Z+ |/ h0 Q2 |3 U1。环境,在许可范围内,可忽略
! X% X4 {- D/ I( S2。设备误差,可以查设备校验的不确定度 ... 5 ?" M! t% l" y. p/ W
A; j/ S s: @% Y# a$ D+ h, d谢谢你的指导,我再学习之后重新整理了。麻烦帮忙审查一下。谢谢!
! |3 i- `! k6 H, c; e9 {, j& T$ o在接地电阻测试中,影响测量不确定度的来源主要有以下几个方面:
2 Q& K" H# K. K& p( \1.仪器计量性能,比如仪器的精度,误差,分辨率,稳定性;+ S G! V& |# N
2.测量过程中环境因素的影响,比如温度湿度控制等,电源因素;1 m; D3 H8 \* N0 \4 d" G+ h
3.在相同条件下重复观测的变化;# o. r4 M5 d2 _2 I! x2 o
分析人: 日期:: X: d T" C5 r! L" s; O& W9 Z
测量不确定度的评估:
" s( b5 o& A- d9 }1. 仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
" `6 K! C$ U- F$ x! `8 N2. 仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
: Q- |; s5 r9 |! R+ x% Z( r! k3. 建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。 A, ^, D; z/ t/ I+ M& o
4. 接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。
+ `" U' y0 ^4 w7 M5. 对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
, T! a4 O! F! }7 A3 p# y% g7 pu(x)=s(x)=0.14mΩ。 m3 [+ }- W1 c$ @' i
6. 仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。( n3 {- s6 I8 I2 W0 W2 @
序号 来源 分布类型 符号 U(r)/mΩ
& c: ]) ~' R3 W! [- ~7 k8 f4 `" O1 读书重复性 正态 u1 0.148# y' y# C L& S9 R, n
2 仪器误差 矩形 u2 1.7! H) s9 G: G1 o4 y; g# z" v
+ G; `# R0 ^4 J$ V9 F# f7. 合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ! `8 ~. O) _1 V2 h7 k W
8. 扩展不确定度:根据接地电阻测试仪的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。1 N% k F# s5 A/ `8 q% v1 n
9. 测量不确定度报告:测量仪器,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。0 d- u5 p/ W/ I9 _' ~
$ J- z, M, Y5 k- j5 U3 z评估人: 日期:
% @* `- p# R( ] |
|