引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
8 _: v- a9 G/ n* l8 ?6 I# O+ z3 Q0 C7 r
8 B; V6 B& {& X- r6 i& K6 E
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:4 R. x8 s; [7 A2 Z" h6 b' I9 n8 c, M g
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。& S. Y. x; b% H
- F# i6 I" G' ^, D8 R ~$ U.......
2 U$ W! K% V) WIT系统接地阻抗约为1000ohm.
+ q0 `0 t' n" `) h( W2 g正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:& a$ t2 i8 V) n* z4 L- l6 {
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
; M5 u6 A7 X% y/ ~2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。% H( B- [! |/ t1 Y) x& b* }6 v
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。; L/ J' K" V$ ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|