楼主: kenfang
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
61#
发表于 2007-9-9 10:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
62#
发表于 2007-9-9 10:26 | 只看该作者
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
63#
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 只看该作者
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :9 D0 U% l& a) f2 H# k( [" t- _
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
% e, Y. z6 b* S8 f( U# ~3 H'
; u7 e& ~5 A, z4 n2 W+ p' a" n% M
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
( U* O6 s; u6 v+ X7 w6 r反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。/ y' Y& q3 z6 ^  g) j3 J0 {$ I/ f
8 p. o! t/ ]# }, R/ h
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
64#
发表于 2007-9-10 10:08 | 只看该作者
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
+ |' f4 O$ E8 {  r+ ^% Y5 \- b* c" |) e9 ^! K0 w0 z6 p5 L

/ c: @: f, T9 g$ m' t我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

5 s3 R: w; T" q( X# {# i( C从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
65#
发表于 2007-9-11 10:35 | 只看该作者
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
4 r: V9 L" C0 z: o
' ]! `) B) T: i, c1 s# A0 |# f% _: r$ n' G) |+ g
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:5 w1 X( |9 l# y9 w& [
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
! ~: E* b& Y# e/ m) _. @# u. D
- _+ X9 U# N- Y4 a1 |& H  d.......
     
+ `9 a/ K) P% v$ e$ _IT系统接地阻抗约为1000ohm.- H4 J: C& ~9 ]& I! E. b5 o
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:# H' D7 ~' U" v8 ~5 I' H6 B
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;5 M1 }: q9 C$ q! J3 d: g, o
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。. Y9 H" f9 J- g8 ?
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
3 U; P" i; g  ~" ?/ f5 S因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
66#
发表于 2007-9-11 19:53 | 只看该作者
我就不懂了
67#
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
68#
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 只看该作者
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :$ |0 A2 g1 V' v2 [% k

/ X% l7 P; K% d* K     
) t9 X5 ~1 \* M* J& O4 r/ F: W3 JIT系统接地阻抗约为1000ohm.2 p' m$ g3 T- c; Y* k  g
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:5 I5 ]  t' ~/ M0 e9 Q- h
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
3 b5 }9 e7 g2 h2 U5 p.......

5 S# I. m3 Z! ]7 X; f3 O最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
8 ~1 h9 g6 u% F3 i是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。, C6 ^) n% Z, c
大家挺惊讶的吧,呵呵。
69#
发表于 2007-10-8 14:21 | 只看该作者
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
70#
发表于 2007-10-19 16:47 | 只看该作者
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?