楼主: kenfang

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :/ O$ D9 _! \( K. @+ {& ?% x3 x& ^6 \$ S
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?. f2 l: m# t$ u
'

) O& T8 T4 i7 T: O" X这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
$ }+ |3 E; _/ j/ e- @& b反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
/ S" }, t( A2 J4 u2 R# j  d# Z3 {; t. L  {
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
9 @. S: f8 A4 A# |$ g$ X' `  l1 W3 k1 v

* m# R( m- n' N1 s我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

1 f3 {. l3 }) `  e3 j  R从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :
8 _: v- a9 G/ n* l8 ?6 I# O+ z3 Q0 C7 r
8 B; V6 B& {& X- r6 i& K6 E
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:4 R. x8 s; [7 A2 Z" h6 b' I9 n8 c, M  g
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。& S. Y. x; b% H

- F# i6 I" G' ^, D8 R  ~$ U.......
     
2 U$ W! K% V) WIT系统接地阻抗约为1000ohm.
+ q0 `0 t' n" `) h( W2 g正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:& a$ t2 i8 V) n* z4 L- l6 {
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
; M5 u6 A7 X% y/ ~2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。% H( B- [! |/ t1 Y) x& b* }6 v
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。; L/ J' K" V$ ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
* n9 C; l6 d" a2 U. T: t  d
( J' B; ?' a1 r# f7 u     2 V) X  q, L+ N) `1 D
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
; z" _5 w+ `* Q  x. _7 I( i: ~正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:+ q4 E# c6 j  f. L$ Q! J6 p9 d
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
* O# C% M, C! l1 [% r$ g.......
8 [+ O6 r+ f  W0 _7 W& W  S
最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
, U% L3 I. K% f3 t/ Y! i# E是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
) p9 L; f5 p& [. x3 a( o+ g大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?