引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
4 r: V9 L" C0 z: o
' ]! `) B) T: i, c1 s# A0 |# f% _: r$ n' G) |+ g
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:5 w1 X( |9 l# y9 w& [
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
! ~: E* b& Y# e/ m) _. @# u. D
- _+ X9 U# N- Y4 a1 |& H d.......
+ `9 a/ K) P% v$ e$ _IT系统接地阻抗约为1000ohm.- H4 J: C& ~9 ]& I! E. b5 o
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:# H' D7 ~' U" v8 ~5 I' H6 B
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;5 M1 }: q9 C$ q! J3 d: g, o
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。. Y9 H" f9 J- g8 ?
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
3 U; P" i; g ~" ?/ f5 S因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|