引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :8 p7 n( I+ r1 ~7 ~+ n4 D
$ n- F, ~9 ]$ N2 a6 K( q/ ~3 l4 s b! u
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
: l+ R% z5 J% I* m* e: Z# ~ g/ r反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
6 W- O' {7 [8 t+ F: m' L
5 C6 q' l" b$ A' c....... 8 L4 a. @: ?2 O- l v
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
# q7 e8 n, M( Q1 G正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:1 e6 Z- @( E% m- g
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;* Z9 y- Z) ~0 N7 s9 [% o
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。8 t5 w% z1 F$ @* e& A$ g9 I7 q
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。% c! ? ~5 C) ?2 b/ ?
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|