各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
  L  j  E( q3 ^我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?; a% x" L2 _9 F
'

6 J) e$ R; o: ^3 ^1 D这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
3 d' G& B3 b: n0 v3 q0 h反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。5 s! t% k, j/ T
( o  V5 u1 I! T/ u; L
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :# T8 W; E5 t/ \8 r' u* j0 \

% i7 k! n4 S  J4 v6 y* O4 @: u4 y/ Q5 S3 `( P" n( s) r
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
( z2 `7 }8 n$ ~& _" C
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :8 p7 n( I+ r1 ~7 ~+ n4 D

$ n- F, ~9 ]$ N2 a6 K( q/ ~3 l4 s  b! u
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
: l+ R% z5 J% I* m* e: Z# ~  g/ r反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
6 W- O' {7 [8 t+ F: m' L
5 C6 q' l" b$ A' c.......
     8 L4 a. @: ?2 O- l  v
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
# q7 e8 n, M( Q1 G正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:1 e6 Z- @( E% m- g
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;* Z9 y- Z) ~0 N7 s9 [% o
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。8 t5 w% z1 F$ @* e& A$ g9 I7 q
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。% c! ?  ~5 C) ?2 b/ ?
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :2 ?' S& C, N" ?7 Z

( x) ]" X* y/ G% @     
3 f  y: G" F) ~: pIT系统接地阻抗约为1000ohm.
( J7 Y2 Y9 w& F6 i正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:( H2 V# C  H& O
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;/ ?; d6 m+ K5 f  u' }$ r# }: ]
.......
$ f+ p, y& l- _$ Q, Z5 F* s% `+ O
最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,5 _+ @- `# z8 S" x1 y
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
  e' Z) d4 s3 L& S( X: x大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?