引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :/ F8 J. @, \' V. e5 V8 o6 ?+ }
}9 g( j( o( z. o0 u, P4 l
& \5 H- ]; D( `$ T9 O% ~这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:& C+ ]! v4 J4 Z1 a
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。0 I* e# |( @0 J1 b7 W7 d1 U
! ]5 Y$ J% |$ i4 {, g
....... ( I- k- T) K- k
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
& P6 M! w0 y% D0 [. [0 [正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
' y4 L+ A) W/ y, R+ B8 x1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
+ ?5 h4 ]" g' O9 _: c( r2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。% f" ^8 w) J2 S0 }0 F1 K
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。' j* {; h- B0 ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|