引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
! C; r$ G5 F2 q$ M9 k, ~# l4 R. h Z, Q, H
% Q t0 G* K+ z z7 g这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
3 y# h0 _! ~: v* m6 m反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。! j) @0 V6 n+ W6 P1 M
# w, b2 P( m- \8 W! |
....... 0 z/ F7 O5 S; ?# k6 y9 ?' ]2 g& C
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
. ~% i4 V% H4 S3 {& J2 \/ c正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:+ Q6 f4 h6 M# D) a
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;! Q7 B. U+ d% @- L! A$ J
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。+ a* A% E' l! v
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
% S- }& R5 V+ z& X1 h2 R( g因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|