61#
发表于 2007-9-9 10:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
62#
发表于 2007-9-9 10:26 | 只看该作者
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
63#
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 只看该作者
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
! B" `" c: D8 H: k5 v8 [& {; I我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
) s  h5 m* |9 V7 K: x/ `'
- }- v; z0 B9 V' O
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:3 H; u( |- z" W# A
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。3 ~1 n! X& K! ?( M5 G0 W5 ?) |
' E3 l& ?) [: V
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
64#
发表于 2007-9-10 10:08 | 只看该作者
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
" B, Y. y1 ?! a! ]/ A4 ]
9 Y. ~) |" A: }) n; c
5 |1 c. `4 ~" j; r% m我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
' }! s3 j. z5 R9 n, [4 h& Q! H
从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
65#
发表于 2007-9-11 10:35 | 只看该作者
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :5 s/ v! y* \% ]# I$ x

% C9 {9 c* u6 E1 C! F! k# v2 r4 L
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:! u$ Z2 i8 b: K0 V
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
6 Y1 g% r* n" C# k. W4 u, Z5 c3 A- d, Y" ?* q- Z
.......
     
4 U6 j8 a5 W" E; l$ CIT系统接地阻抗约为1000ohm.
. u* p: E' b1 t6 T正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
: U. N! z, o# N& f. R, d1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
/ ?; N2 y' ^6 q, P2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。; a9 [0 u+ S0 D# ]
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。  i8 _0 ~0 P0 `3 ]/ q5 M8 r" M4 _; q
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
66#
发表于 2007-9-11 19:53 | 只看该作者
我就不懂了
67#
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
68#
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 只看该作者
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :1 s# a. b8 A- ]' W5 I5 ]
* W4 u+ a3 K; p' P3 G5 y7 e: `
     # o; C) }9 V- i, U- Y
IT系统接地阻抗约为1000ohm.- s; S* l9 L) r% q5 {' I9 C; y3 F
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
6 f. @2 R& y6 t% V1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;( l: Y" w! i9 c' b& A! _
.......

2 ]9 _- o/ c* v1 B: X最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
9 c1 i5 R! e$ Q- ?" }5 {是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
4 ~9 i. p% h* {, ?" X4 M大家挺惊讶的吧,呵呵。
69#
发表于 2007-10-8 14:21 | 只看该作者
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
70#
发表于 2007-10-19 16:47 | 只看该作者
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?