$ w s- r# v& s% Q) ]6 q- P反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
0 H; B! O" e( n6 V4 k
5 U7 B4 m/ _% H....... b+ f& N0 S1 c& J+ }, `! c% U
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
1 F, R0 K( [3 C3 {* }# a正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
! v7 U( V* @% O& N' v$ I# T& m1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;5 S1 F0 h- `) u. V* h( o A7 y# U) d
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。$ o* b( ]) K% g) u0 r6 t! s* E
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。1 r q$ @6 l) M$ u+ a( f/ {
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|