引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
. ]0 y' I1 }% }$ c3 Q* w
* T9 _+ F$ Q) h2 F" D M! N, h& v, L: Z# o! T9 z
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:5 e. g) u3 V' V
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。0 X: | A3 I3 u* t. K# B
& v4 C& @& A4 Q6 X$ a3 D.......
# a! f7 y( e6 xIT系统接地阻抗约为1000ohm.
5 _9 N, `+ a, i正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:. N# ]& F$ z% k- Y0 L2 L
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
! B6 d2 |4 U& ^% [4 r; ?" f2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
+ W$ p" o- ^- g这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。7 e# M$ Q. _% n0 S( P! t
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|