楼主: kenfang

[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
发表于 2007-9-9 10:25 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢
发表于 2007-9-9 10:26 | 显示全部楼层
各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :
  a" ?" f2 `! \" ?我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
& }1 W4 A, a, J9 i8 w$ K( i'

$ ]* {* ^' v5 H8 V3 K0 l这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:$ T" }  g4 a: I' I7 F4 a
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
7 D8 y& {  |/ n( ~- s8 J8 C( c0 D* q) m0 }$ t2 V8 ]
这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
发表于 2007-9-10 10:08 | 显示全部楼层
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的  :
8 C4 ?; u0 a" |0 N2 j! t0 X$ @9 y8 J

2 I) |4 W' S1 {' e5 Z我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

# H  E" f4 C  k/ h' t从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!
发表于 2007-9-11 10:35 | 显示全部楼层
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的  :/ F8 J. @, \' V. e5 V8 o6 ?+ }
  }9 g( j( o( z. o0 u, P4 l

& \5 H- ]; D( `$ T9 O% ~这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:& C+ ]! v4 J4 Z1 a
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。0 I* e# |( @0 J1 b7 W7 d1 U
! ]5 Y$ J% |$ i4 {, g
.......
     ( I- k- T) K- k
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
& P6 M! w0 y% D0 [. [0 [正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
' y4 L+ A) W/ y, R+ B8 x1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
+ ?5 h4 ]" g' O9 _: c( r2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。% f" ^8 w) J2 S0 }0 F1 K
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。' j* {; h- B0 ~
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.
发表于 2007-9-11 19:53 | 显示全部楼层
我就不懂了
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
; t6 E- u% Z4 w; J0 x+ g' W4 Y
9 Q" t- H! C% q1 U8 ^, m' e     
- ~  G+ c1 X% u  H* T" J/ oIT系统接地阻抗约为1000ohm.
$ j+ A1 P1 _3 K5 b" F6 E正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
$ q* {' d. \3 g5 N4 G1 W/ V4 W1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;# [% w2 U* h- V0 ~# v4 a3 S5 u
.......

0 e  Q1 N' U1 i% r7 u$ v. I最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
& m  f# T; P; P是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。! ~# z& J" {& ^  n6 u: p
大家挺惊讶的吧,呵呵。
发表于 2007-10-8 14:21 | 显示全部楼层
原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。
发表于 2007-10-19 16:47 | 显示全部楼层
请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?