chairle 发表于 2010-1-27 10:20 # f9 O% X/ ]& R6 S( |, j: k# v
小弟还有一个问题, 如果界定加强绝缘和基本绝缘,从外观看应该没什么区别,可以用打高压的方式来区别吗?
- L# h; H3 Y& V. B, e" [3 P8 y- A4 g ... - y: [- m L. _6 O( d
界定绝缘不是通过高压的形式,而是这个产品需要什么绝缘来定,
, y2 Q1 K: J$ ]# `/ p; @- l1类产品,对已接地的可触及的导电金属需要用基本绝缘考核,对没有接地的可触及部件都需要加强或者双重绝缘。
/ f0 z' \/ B9 J2类产品,对所有可触及部件都需要加强或者双重绝缘。
9 g* m% [( p& O4 a3类产品,从安全角度说可以不需要绝缘,因为它没有带电体。 n- S% N" N: p/ i" Z5 T
4 K7 w% s# P) O关于双重绝缘和加强绝缘的区别,我认为双重绝缘是两个独立的绝缘,它们不依靠相互关系存在,加强绝缘是一个绝缘系统,它起到双重绝缘的效果但它可能不是两个独立绝缘构成,比如一个外壳加上空气组成的加强绝缘系统,如果移开外壳,空气不能独立于外壳成为基本绝缘。 |
|