[综合话题] 原创GB4706.1第27章中接地要求总结

[复制链接]
发表于 2007-9-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
  e9 E. K: }1 X. }7 r; {8 Z当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
1 \5 Y# j) b, i) S. s本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
$ f9 ]/ h% r6 r* s( e+ x
) n+ A: k" h, f( C) A接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;* D2 J- N) d5 O
现就针对接地问题做如下总结几点:9 I5 l! _5 M, G% l" [! n$ O
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.3 |* a6 u" b1 n$ i- ~
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;' W2 r5 S) p- r
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;- I, K4 O* f! g' ~, }7 x) v
4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
. a. S. }9 n" F5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚0 x1 s2 t2 I$ O) x, \2 X5 g
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;
+ B3 U6 H7 ]' K! k7 s/ R4 `7,防锈,防腐蚀;/ w( O0 ?8 N3 h% L0 r- o8 K1 O  P  T) _
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;
' R1 \( @3 H' g; ?9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.
, @2 A9 G, ~+ C3 O5 n另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
% p7 P: W9 `! s# g以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.
) r7 b) K! ]3 v: a* X2 z9 X如有不当之处可提出意见!
发表于 2007-9-24 21:02 | 显示全部楼层
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;" S' H# n8 E4 s" }' G6 }2 Y

7 t( I! B: `3 l, [" b3 @6 r% ?- r; x+ Y7 h, T  U: a; F) `3 w/ f
其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。, v! L9 ]4 e5 f/ q3 q
# L" o0 M, o% U- Q
大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
发表于 2007-9-27 09:11 | 显示全部楼层
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :4 B. j$ v1 @1 T2 |7 {
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.. o/ o% u* h, V1 q9 I
当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.  d' n3 N; m% }4 C4 }) R' o
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.) H) N  S8 d1 r1 c' ^  }6 e
5 }  n( ]9 P+ f
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
0 H9 x& p  `4 J6 D.......

( B# c4 Q) i' a. S总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。5 u% C5 I9 i% Y: d4 _+ }8 ~
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
发表于 2007-9-27 11:36 | 显示全部楼层
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :3 u7 c9 U  a6 b1 P4 k
4 r' ^, P: |( p( C0 r" R
0 [4 p- q" x9 E1 Z  J: j
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。  h$ g- a( ~% n1 P. C
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
发表于 2007-9-27 11:55 | 显示全部楼层
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :
. ^0 q4 d* V- W
* t1 o4 A! z; a  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
发表于 2008-9-5 22:53 | 显示全部楼层
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
发表于 2008-11-10 14:12 | 显示全部楼层
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
发表于 2008-11-10 14:40 | 显示全部楼层
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
发表于 2008-11-10 19:57 | 显示全部楼层
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
发表于 2008-11-11 10:44 | 显示全部楼层
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的