发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
  [s:3]  [s:3]
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第19楼billy于2007-08-28 11:38发表的  :
, z$ n! f5 F/ r5 aBarry, 你现在成了论坛里的红人啦。
( ~, k0 j% E5 K) O
[s:87][s:87]
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第18楼billy于2007-08-28 11:37发表的  :
5 [9 B4 U+ i0 ?# I
) P4 v! y& j# r9 X小MM, 你可以看看IEC60950-1的标准。里面有提及到如何按工作电压来判定电气间隙和怕电距离。

" \( M) O. B( d9 ~# N2 ]
: ^  d* L0 [9 Q偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
发表于 2007-8-28 11:41 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-08-28 11:39发表的  :, ~" g$ I- {2 o$ ^3 {/ @& ~
- P/ J6 l! ~6 l2 p( I1 W
! |; R  U& {! N

1 ^1 ?3 W8 k1 B" \; ^偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么

; E0 v2 x* p/ n) o& O引用原文出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,一个是PCB板的,一个是变压器,材料不同.反应过来了
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:46 | 显示全部楼层
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:47 | 显示全部楼层
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):; M6 s  `8 w# Y  ~- a+ D
                             开槽             不开槽: M' z) k& t. ]. }2 P: a' k
L线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
4 ]% H+ N: ^( n! P" ?( {输入-地                      2.0mm            2.5mm  2 d. Y- U  a; t# K" h1 Z3 j, B  |
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  ; x# ~4 @# `2 d
输入-输出(除变压器外)      4.0mm            5.0mm  ( b& C) X& p1 F
, B' ?& y$ v9 C2 k7 A
输入-磁心、输出-磁心         2.0mm(电气间隙)
8 K/ k$ [6 l+ n# L5 E/ H
' S5 M; S" k' v) R4 \8 A原文
发表于 2007-8-28 16:56 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-08-28 11:47发表的  :7 H6 E, C" G9 f* J0 r' f
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
, V3 a+ D  Z$ n                             开槽             不开槽6 {: M: M2 l" T9 _" d$ L. s
L线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   ' z6 k& c4 f" V7 K+ |7 D) S- I
输入-地                      2.0mm            2.5mm  1 D/ H& y3 k9 h
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  
4 m6 D1 o! r% z/ Q$ I  H- G0 ?: n. T.......
% C( D9 |* `7 s; N/ f, ^" F
因為變壓器的工作電壓比較高,1 ]6 o8 ?$ q2 e$ d  Z: W7 f. ?

! N0 T1 y) N, W而PCB線路(除變壓器)的工作電壓比較低一點。。。
发表于 2007-8-28 17:00 | 显示全部楼层
引用第25楼zihui于2007-08-28 11:46发表的  :
) d2 A0 |% y; Z6 i' b" _" v! E9 n还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?

% F8 }! E: c; {- [; K一般,變壓器屬於Pollution Degree 20 [4 u  p- d& M3 d" s( _2 O

$ G1 S; _" S( r) IPollution Degree 3 是指有污染的地方。
) y4 r+ u3 H/ ~7 F. g; l
! d/ Z2 j/ I% `) v* d: e$ Z' `引用EN 60950-1-2006 clasue 2.10.1.2$ L  X2 H! [! Q- H- t
, u; j: k/ T) X4 E  @4 ~% r/ ~
Pollution Degree 3 applies where a local environment within the equipment is subject to conductive pollution, or to dry non-conductive pollution that could become conductive due to expected condensation.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-20 04:19 , Processed in 0.138125 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表