发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
  [s:3]  [s:3]
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第19楼billy于2007-08-28 11:38发表的  :
/ ^' d, [/ g* B6 TBarry, 你现在成了论坛里的红人啦。

" ?5 _- }' O# V/ C8 M( }[s:87][s:87]
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第18楼billy于2007-08-28 11:37发表的  :
: O) `6 w  \$ x6 ]3 j7 f8 r& H5 B
小MM, 你可以看看IEC60950-1的标准。里面有提及到如何按工作电压来判定电气间隙和怕电距离。
4 a8 i7 J0 S- {2 h/ ]) }( @5 C

& M1 D7 A. Z6 Q5 J/ J偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
发表于 2007-8-28 11:41 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-08-28 11:39发表的  :: s# u" l8 C% d% O) ]

9 S1 G6 Z8 d9 E" Z& d0 J$ H2 y2 F- y* W# J
  r! a* j1 \5 r) q+ Y2 c0 z! U9 e
偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
+ |- [3 ?! L/ V# }
引用原文出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,一个是PCB板的,一个是变压器,材料不同.反应过来了
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:46 | 显示全部楼层
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:47 | 显示全部楼层
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):/ j7 B$ }1 _# X- [
                             开槽             不开槽
1 D* z  a# }% b: KL线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
* o) N, h  f6 k" g% h( K输入-地                      2.0mm            2.5mm  , ~( c7 I; F9 v$ m* s
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  # U/ t/ C. L. `8 h) {, e
输入-输出(除变压器外)      4.0mm            5.0mm  
' i2 W1 A2 e$ Q5 {$ I3 w  t: ?: X! p% p$ I* {$ A$ z
输入-磁心、输出-磁心         2.0mm(电气间隙)
1 d& S5 ~% `2 `, Y3 O
; h/ e+ ]0 I' ~! L原文
发表于 2007-8-28 16:56 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-08-28 11:47发表的  :9 y1 W. [0 q! f; y3 \4 N, X; d
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
  E. {9 Y6 s3 @2 x+ W' {                             开槽             不开槽& t7 _# K. b4 e( I
L线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   2 B0 u6 D4 u$ W
输入-地                      2.0mm            2.5mm  ! b1 X* W" o# q; _. c0 H
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  ( ^3 U$ E( U4 m  U& G+ N
.......
' g3 Z: t  U! C
因為變壓器的工作電壓比較高,
8 k! h% m7 Y, R6 ~6 }2 p( z7 X+ v1 H# R2 E
而PCB線路(除變壓器)的工作電壓比較低一點。。。
发表于 2007-8-28 17:00 | 显示全部楼层
引用第25楼zihui于2007-08-28 11:46发表的  :5 ?: K0 y' }$ u  m' C! D
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?

% U; N$ w; X, C6 ~" |3 \/ g6 F一般,變壓器屬於Pollution Degree 24 v0 x* a6 U6 }. U% m$ ?9 W; J8 w3 K
+ Q# f% |, N- h4 U- Z
Pollution Degree 3 是指有污染的地方。
: w/ T1 A) V: `9 L2 A/ S
( E5 s& j2 [" U$ G& C) {引用EN 60950-1-2006 clasue 2.10.1.2
/ k1 a  E% q+ I