引用第0楼pwong03492于2007-07-31 17:28发表的 帮忙把脉: IEC60950 Annex C Transformer :
" e. C( ]8 x5 _' z3 z现有一款线性AC/DC adapter欲申请EN60950-1, 该adapter (暂定class A)使用温度铜线.8 F5 Z- X4 e, {* t3 C* k2 D4 g
在进行输出或变压器短路的时候, 温度铜线会断开(测试结果显示: 断开前, 绕组温度超过150度), 根据对标准的理解, 这个结果是不符合 tabel C.1 的要求的. 请问:% I" R. Q. u6 T, p
0 p) Q, Q# E4 u$ W$ y4 B. G1. 绕组(class A)的温度限值是否应该定为150度?
1 r6 }. I( p0 U2. 市场上是否有class A的温度铜线在150度温度以下能够断开?3 [+ t. Y9 c5 o3 Y
.......
, b. k0 H2 J6 q4 \解決的思路很單間:& d! T2 W$ o. ]
9 B5 H: U* p7 X+ e, U7 ^5 R2 l+一個溫度保險絲即可。。。 |
|