|
|
引用第201楼liu200808于2008-10-04 16:42发表的 :2 C( Z* ^* L( n+ ^4 x% P
请问爬电距离和电气间隙
) o7 U o. y5 q- N0 }8 x' x$ r8 ^给使用环境的空气湿度和温度有关系吗?
" _1 I$ U+ ]" L" l在标准的条件下是25度左右,
6 u# T, K+ F; A9 y7 c' W如果环境恶劣的话,有没有区别啊? 标准是考虑产品使用环境来分污染等级,加上材料组的确定(CTI等级),再通过工作电压来查表确定具体的值. 例如60335, 在part2部分会说明器具的污染等级, 材料组一般默认最差的,IIIb, 如果是小家电, 工作电压一般就额定电压了. 有变压器或者开关电源的除外. ' H) M4 q: Y8 |. }8 _
& L. H1 t) A# A' c需要说明的是,60335 电气间隙和爬电距离对工作电压也有不同, 电气间隙与额定脉冲电压有关,一般家电是2500 V, 适合基本绝缘与功能绝缘和附加绝缘, 加强绝缘看下一等级4000 V对应的3,0.当然这是额定电压<=300的,如果工作电压大于额定的,就要用插值法来算出最小的电气间隙, 用的是工作电压的峰值.
7 ]# v& r, @; T! f 而在60335内,表17的 工作电压指的是rms,不是峰值.对应来查表,应该不会错的了,记得加强绝缘就乘以2就得了 |
|