楼主: 吕布

关于GB4943接触电流

[复制链接]
发表于 2008-11-25 16:37 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
是啊!不明白测的是什么.
发表于 2008-11-25 18:28 | 显示全部楼层
测试的探头应该在地对地-在接地故障的状态下,. ]+ x" k8 m' g- C9 [
                表面对地-在接地故障的状态下,来记录测试数据。
发表于 2008-11-25 20:48 | 显示全部楼层
我 想知道这个标准有没有 新的 标准 。还有是不是一些高灯具的厂家是否会参考值个标准里的 电流大小;
发表于 2008-11-25 21:45 | 显示全部楼层
如果没有接地是0.25mA,如果接地是3.5mA
发表于 2009-2-5 11:28 | 显示全部楼层
1.根据GB4943中的要求, ATM机属于I类设备, 因此需要测试对地接触电流. 使用7742或是7630只需将Probe设为G-L便可以了;
0 c$ S/ C2 `3 i8 G2.至于测试网络(MD), 则选择IEC60950, IEC60990 Fig4 U2(使用华仪7742/7630) 便符合GB4943的要求;: h0 |8 W! C( F$ p: j- a6 J( w' h4 v
3.根据标准要求, 被测物在接触电流测试时需要模拟正常, 单一故障及反相的情况;
" w1 g; Q% E" e4 a, ?   Neutral表示控制零线开关的闭合(模拟单一故障); Reverse表示控制火/零线反极开关(模拟电源反相); Ground表示接地线路的开关;% \& _3 W" j. n, y. }
   具体设置如下:
% N. P& ^9 Y6 i/ z/ a" X& J2 [   第1步: 正常情况
" I4 k6 {2 t2 N% B  Neutral:CLOSED;
8 B7 J  {! G& o( G8 T0 G& m; V Reverse:OFF;4 M6 T8 p% D" V) _9 S1 n3 U& v
Ground:OPEN;& P, F, U, q0 {: Y" T& }! G; h
   第2步: 正常反相2 y. P: i, d- e6 U# _5 \' M
Neutral: CLOSED;8 H5 }5 f( e4 ^% r; H+ J3 ?
  Reverse: ON;
. r8 e$ N& p+ y3 m4 p! W; U  Ground: OPEN;
' `6 j/ A3 F3 n  L3 W/ N! b: I1 I; T' s    第3步: 单一故障  q8 J$ E( N( `0 J0 ?5 Z
Neutral: OPEN;;. `; |. s% ]- w: i+ w+ z
  Reverse: OFF;* X- V& o* k' M) H) M, l$ g
  Ground: OPEN;7 G; f6 o8 |7 R  Y
    第4步:单一故障反相
; x* z  Q: q4 x$ N  c( z Neutral: OPEN;. E! V+ Z- ~& y. Y+ y
  Reverse: ON;
9 e9 V/ H2 U6 f/ f) C* O  Ground: OPEN;7 m3 _: N2 G" Y& B. o
记住Ground一定要是OPEN, 否则测得接触电流为零;& g! V; D  C) s' G4 n
4.至于接触电流上限值, 则根据你产品来设置, 如ATM设3.5mA;
2 n1 ]- M) W* I( F5.另外, 接触电流测试时建议使用隔离变压器, 这样就不会出现像楼主所说的被电到的情况.
发表于 2009-2-5 14:02 | 显示全部楼层
1    漏电流测试
0 \8 a0 F6 Y6 |  V" G, B2 P测试仪器:接触电流测试仪  示波器
6 s7 O* m& N& p2 b: n3 \( k: }$ T   试验步骤+ @/ F4 w; f! r& w) A' f
1)    对漏电流测试仪进行设置,极性的正向和反向,E端的开通和断开。6 n& t. ^4 Y/ V
2)    将样品插到测试仪后面的供电电源上。6 Q: W3 s- W$ b  }
3)    调整输入电压至最大额定值的1.1倍
6 O8 |' Y! w" |4 u+ J  ]9 s/ u4 Z4)    接上示波器,测试不同部位的峰-峰电压值,即可算出电流值。
. Y7 V2 H0 B( R2 H. K5 e/ U0 U3 f5 }2 m注意:极性为正时,测的是零线到样品各部分的漏电流,为反时,测的是火线到样品各部分的漏电流。
. X+ C3 f, ~/ N! E      若样品为接地设备,测到地的漏电流时,将E端断开,其他情况下,E端闭合。
 楼主| 发表于 2009-2-5 15:11 | 显示全部楼层
引用第14楼manyzhong于2009-02-05 11:28发表的  :
! e9 R; A+ s# r6 J3 E1.根据GB4943中的要求, ATM机属于I类设备, 因此需要测试对地接触电流. 使用7742或是7630只需将Probe设为G-L便可以了;, U& ~' k! l' ~) _, R/ k9 Z
2.至于测试网络(MD), 则选择IEC60950, IEC60990 Fig4 U2(使用华仪7742/7630) 便符合GB4943的要求;. \- o( H. u7 g$ F9 i6 M
3.根据标准要求, 被测物在接触电流测试时需要模拟正常, 单一故障及反相的情况;4 d0 e$ {2 b6 `$ i% r1 i
   Neutral表示控制零线开关的闭合(模拟单一故障); Reverse表示控制火/零线反极开关(模拟电源反相); Ground表示接地线路的开关;* t) r9 L$ s5 V! g' X! a* l
   具体设置如下:% Q9 w7 h4 N& L7 I# r
.......

8 N6 c6 C7 l( Z% Q% t) b谢谢!哥们厉害啊,上来第一个帖就这么专业。
8 k2 z# W+ S! k2 C% _" w# X我这现在也是用的7630,操作基本和你说的一致。但物品发现机器上显示的MD和厂家说明书上的MD并不一致,最开始按说明书上用的MD是IEC60950、IEC61010-1 Fig A.2,实际操作用的是一个什么U2的,我要去机器上看下。
发表于 2009-2-11 09:49 | 显示全部楼层
请到华仪网站下载7630最新版本的操作说明书, 或是跟华仪业务人员联系.谢谢...
发表于 2009-2-18 09:59 | 显示全部楼层
目前, 我们也是使用7630来测量接触电流, 用起来还是不错的!