[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44
: Y* W1 Y/ ]0 [; a. m8 G* M测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。8 P) b) ~9 x( k! P  P& ^
但 ...

+ c, k! @* U8 r8 T我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48 % d6 P$ q3 L  G& C
我说的地不是次级地,而是保护大地
$ R5 U" {$ l6 H3 C
自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
. c# {/ j, j$ v2 |" h0 V6 [还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54
6 ]2 @6 Q" ~7 J$ P1 \自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
- w% f% ~/ I0 e( D. Q  O. @还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点
1 m; F- b1 ]1 g7 i
附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸
& c4 Z1 X3 r) {而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 09:20 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06 0 c' `- s, I8 \) ^' k3 y
附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...
# ]# K/ ]0 S1 m# J) l
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
7 E# d8 l7 r9 R0 N& }* j# y其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20 : e+ q# j" x9 m" i+ o5 _
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
, W: X7 N$ A8 @: G$ E' c其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...
. X5 M0 s/ {% E0 m: u+ \9 G1 w# F
其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心
; K' ~* l8 _. y8 M! @" j参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57
3 \4 E6 J8 w2 c4 A! j  u其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全

+ _* p0 Q' C3 o9 E/ e+ ]! M在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:26 | 显示全部楼层
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,, t# o2 O' I4 }
进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
  i) ]' O3 s+ O( r6 o+ r中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,& M  t% N9 k, v% C
进入建筑物后,就分开成N与PE了

. `9 Y4 [& X& {2 c这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在  K6 D- ?2 T9 L/ F, t& P8 [4 r
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作
& v* J3 t/ [; P3 J/ h& B* J# t: G
4 |# m7 K2 H% l) T& z2 z( j3 G7 N; x, F+ K  d, `# P' |

6 e' n" s  L0 I4 B4 j$ ^
# g& A# E+ }. K2 W' g$ _4 t
8 x! p6 T0 Y1 F  {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07 4 j8 U, h, p7 A% B4 y* f, Z
这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在2 A5 W* q" T) @! O) K% V* n7 E/ w
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...

* H0 M7 Z; w& T! c怎么又扯回测试工作电压了?
# {( ]5 B2 V" _按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。1 x! c  y! T# d# s0 {
这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报