楼主: 热爱学习

[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44
7 }" k2 }8 v  e* x( k9 J' [测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。
3 E9 y3 g4 l' C; |) g3 t7 u1 T3 L但 ...
: Z1 c6 A2 {: U. d/ H/ `, Y! P8 e
我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48
) E4 T. d, i. G) Z3 T! _% e; z我说的地不是次级地,而是保护大地
/ w6 x/ w1 Y% W8 y
自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。6 I4 N4 Z; V4 Z6 w  ]5 L$ p
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54
0 m) _5 d& S9 G/ b' b% h' v自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。  V& w- f3 R6 k" @3 d& }1 B
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点
" \5 j4 e  `, M, i/ ^
附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸5 ?1 g2 \6 F- K  z; p9 O
而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 09:20 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06
2 @+ K5 b7 ?7 l7 _* r附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...
: E# Z0 w7 g( `8 H8 I5 U6 b1 b
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
1 q% y  J- k) ]其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20 % l/ Q. n- X4 |( y* I* c# {
PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。" [1 P% n: z/ {, s+ m& c
其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...
6 G3 ^1 Q% ]  ?5 U7 v/ f, X
其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心: F, R% W8 q0 ]0 f) |) r
参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57
5 _& B# c" \) u3 Z% y3 Q其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全

- s/ q/ Z0 }# u! C$ F在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:26 | 显示全部楼层
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,
( B6 f# Z, o. ~7 o* P进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
: V  P* y+ s6 ]/ Z2 e; l; y中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,$ p. x/ g  |6 S  u: v' w  D
进入建筑物后,就分开成N与PE了
8 G9 l7 J7 H* f3 T$ R: s6 _. d" j
这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在4 o4 Y/ a4 r, Y/ P  s
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作
9 R- T' y8 O. h! {7 i# l4 K6 o4 T+ h' U* ^$ m. J. V5 Y
: q$ \1 o" m- a$ t/ k+ M
! X5 n9 x# X1 z# }  j4 {* F5 m
5 U, D2 _( I5 O) R5 T- f
" X% L! k7 d0 }, n) s2 f: B8 E: `; k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07
8 w+ K: w% l9 j, g* i- R, J这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在
7 t' j" B- s1 {看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...
# B! \9 p* }: f2 h
怎么又扯回测试工作电压了?
& |7 A. Z% ]6 m% j& f& q" ]2 _按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。* E  v# z7 [$ C5 I% J" U$ @
这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报