楼主: 热爱学习

[综合话题] 疯了疯了,到底是怎么样呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 08:48 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:44 9 B+ m1 p6 N4 f4 I
测试了10个以上的产品的人的经验告诉你,测工作电压时,将N于次级的地接一起,电源的漏电开关不会断电。8 W; h% {, v/ w* W3 A
但 ...
( e9 E  T  @: w1 R
我说的地不是次级地,而是保护大地

点评

自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。 还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点  详情 回复 发表于 2015-8-5 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:54 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 08:48 & X7 P. v' J  K2 b
我说的地不是次级地,而是保护大地

" g0 i2 W  g* z* q/ y* h6 Z( R3 f自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。0 W0 A' A/ f5 u% Z& e% d; b
还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

点评

附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:06 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 08:54
9 K4 L6 X, n! ?+ w& {' ~+ s自己去研究下GB4943.1-2011的附录V。
2 ~4 |& m/ ~+ g/ p2 `: t还有测试工作电压是,N跟次级的地连接在一起,是为了找参考电压点

+ @5 V: V6 ~5 {2 T6 V附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以我在怀疑PE跟N(零线)连接在一起会不会漏保跳闸,因为理论上零线会跟地线分流,很多文章上也说N不能跟PE连接,会跳闸
! y5 M* o) Y: E1 x8 B而且很多I类设备输出负极跟PE是导电连接的,如果N跟次级负极连接也就相当于跟零线N连接了

点评

PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。 其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 09:20 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 09:06
# ?3 j) f' r2 T5 s7 ~3 a附录V我看过多遍了啊,我的疑问是在看之前的帖子的时候,很多人说要把PE,N,以及次级的负极连在一起,所以 ...

3 d- R1 {0 r( T# n" vPE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
+ Y1 ~% z; \/ ], r其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都没有

点评

其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心 参考附件中所说  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 09:39 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 09:20
( e0 y1 Z6 K/ p8 `PE,N,次级的负极连接在一起,这个是测试工作电压时才如此。
: V( i( h! I8 X5 n1 G其他时候,次级的负极跟PE、N一毛钱的关系都 ...

8 ]. _) Z8 N: l9 D# K% x, C1 s! a7 n其是我只想知道零线接地会不会跳闸而已,其他我不关心
  R4 X8 B, \4 q! |& }. R参考附件中所说

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-5 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层
xiaopidan2015 发表于 2015-8-5 09:57 ; l5 O* y5 c0 K7 N' E8 E
其实吧,楼主你试一下不就知道了,不过最好找技术工,注意安全

4 {1 o3 X" a" P$ h  @- O$ P在哪试啊,呼隆整个公司停电了不杀了我,在家的话搞停电没空调不得热死,等天凉快了试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:26 | 显示全部楼层
中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,: Y0 M2 ?4 h$ x6 o
进入建筑物后,就分开成N与PE了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在 看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:07 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2015-8-5 10:26
( O' K9 Z" L2 C中国的民用设施的配电系统是TN-C-S,
1 J5 a3 o5 @9 e  d, u5 D进入建筑物后,就分开成N与PE了

9 K$ A' h# s) z这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在  ]0 ~4 ]1 r, v6 l3 D
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后端电路中有用电设备,那零线会不会跟PE形成分流?这时漏保动作
  w2 J2 j5 v' @( k7 c: y
' e/ F0 [7 Q4 B* `. J: n; R- j6 Z1 A3 F4 `

9 S# q+ Q& y, `9 I8 @+ h1 Y
- ^" H1 G/ ]1 q
) w% z! M3 W$ A0 L2 ^9 W% A- P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

怎么又扯回测试工作电压了? 按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。 这时漏电保护不会跳的。  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 11:07
$ Z- }! R3 d- w- [5 x  c% L- u1 x# B9 ^7 p这个图我知道啊大姐...感觉你没弄明白我的问题所在9 [9 Q( X" M& V. q# e0 Z& Z
看下面的图,在测工作电压的时候短路零线和PE,如果后 ...

$ X8 T% `" h" [# P$ i怎么又扯回测试工作电压了?! b- ?9 ~5 @  y% K# ^0 ^) u
按照你这个电路图,测工作电压时,是N跟次级的地也就是负极连接在一起,不是跟PE连在一起。  K& s8 i5 s  ]8 \- P% l
这时漏电保护不会跳的。

点评

有些I类设备次级地跟PE是连在一起的,比如I类电源适配器 再这么问下去我真疯了....  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报