[IEC标准产品] 温度保护开关的请教

[复制链接]
发表于 2008-9-6 15:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
、控温器thermostat/ z& t/ i. [3 }( H/ Z; G
动作温度可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,其通过自动接通或断开电路来保持被控件的温度在某些限值之间。( r. s2 E/ l6 q2 Z: v. K
2. 8.2、限温器temperature limiter4 {) V. L/ z- ?3 l8 T
动作温度可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,当被控件的温度达到预先确定值时,其以断开或接通电路的方式来工作。. j7 B0 {/ {' u' X6 l* e5 N2 M
注:' E3 d' W2 \1 d) {7 E) e- [
在器具的正常工作循环期间,它不造成反向工作,它可要求,也可不要求手动复位。, Y% T+ l$ K9 ^9 D! N# ?* _) s' ~8 L7 b
2.8.3、热断路器therlma cut-out% O$ ^( D$ h) }! E
在非正常工作期间,通过自动切断断路或减少电流来限制被控温度的装置,其结构使用户不能改变其整定值。0 G& K* C, }1 ~( o2 E: h
2. 8.4、自复位热断路器self-resetting thermal cut-out6 A9 P1 m1 r9 Q8 c1 [; o: M
器具的有关部件充分冷却后,能自动回复电流的热断路器。
: ]1 B0 m5 f; J, I% ?3 S2.8.5、非自复位热断路器non-self-resetting thermal cut-out
3 q9 ~1 _) z0 ^! `* H$ ^0 r要求手动复位或更换零件来回复电流的热断路器。
8 ]+ q' |+ i+ P* S注:
, H+ {' F. e9 `, G0 u! f手动包括切断电源。
" i1 d, Q- @& i2. 8.6、保护装置protective device- x7 _& z8 S: U) V& r
在非正常工作条件下工作的装置,它的动作能防止一种危险的状况。8 x" u' R6 u* K
2.8.7、热熔断体(丝) thermal link
( |8 j% {# D* Z7 h2 @5 y7 F只能一次性工作,事后要求部分或全部更换的热断路器
发表于 2008-11-8 13:20 | 显示全部楼层
以下就拿60335-1 来说8 t! {/ \  e) @( h6 t2 F
2 L1 H  n: y+ Q
温控器
3 L2 A1 d5 s! g# T$ f! D: L3.7.16 d$ U: w4 v1 `! x! |# r
thermostat
. Z' Q# [& v9 X4 F) @: Btemperature-sensing device, the operating temperature of which may be either fixed or! B% O$ ?% j( O0 q2 [
adjustable and which during normal operation keeps the temperature of the controlled part
8 Q8 N# J0 x' Lbetween certain limits by automatically opening and closing a circuit# J; N0 E) K" Q4 V
是指在产品正常工作时动作用于控制温度的. 比如98度断开,60度闭合.  (饮水机的温控器)
: W( \4 d7 M& t# B/ @$ Y" D8 ~5 C9 {$ `* n) t9 Z9 J
限温器) W# S7 w* S( z6 B1 M5 u) W! s! k
3.7.2
2 g$ b) U6 ]9 W0 v0 }/ y7 ctemperature limiter" c, A, H5 M* R) f* S9 e
temperature-sensing device, the operating temperature of which may be either fixed or$ H1 Y# `6 M+ H( a# z
adjustable and which during normal operation operates by opening or closing a circuit when
; p$ v& O' h9 bthe temperature of the controlled part reaches a predetermined value
; l. z7 h& p- B; r也是指在产品正常工作时动作用于控制温度的, 但是如果温度在98度断开后,是不会闭合的,比如电热水壶,谁烧开之后是不会反复烧的  r2 y# B  u, r" z0 A1 E

( f* b3 t9 A8 S5 b  z热断路器
- M$ d% z: [: G" l" Y" z3.7.3  q; a0 Y% G6 r& p
thermal cut-out2 t) C. y: H" c
device which during abnormal operation limits the temperature of the controlled part by% O- i, @5 C& Z; }0 k! M) v
automatically opening the circuit, or by reducing the current, and is constructed so that its- Y- }4 z! r" A
setting cannot be altered by the user8 z7 _; e. U* y7 S- ^
这个主要是指在非正常动作的, 又可以分为自复位(self-resetting 和和非自复位的(non-self-resetting).- r) x: a* b7 w, t9 b

: x4 b! v* f1 r6 T( C, g如果分不清楚就按照说明书把产品运行一下,看一下就知道了究竟是什么了,然后再去查元器件的证书看看耐久的次数是不是符合要求) @2 _6 {, K( D  _0 ]* {
# L0 \+ O, z* T
在这里要指出的是光从外观是看不出这个元器件是thermostat 还是 self-resetting thermal cutout的. ; Y  V0 y; o& p
0 q, Z# u9 u* y6 M" l; C  X
所以6楼中第一章图片是用在冰箱中的温控器,一般情况下是对的
' R/ M3 _" i5 s( ?! R但是第三张图片绝对不能说是thermal cutout. 也许用在A产品中是thermal cutout但是用在B产品中就是thermostat了. 举个例子,sandwich maker(三明治炉)中很多温控器都是这个样子的.
3 F9 _3 _- c) |. G0 F! Q) d7 A, g6 Z6 ^3 l: Z9 O4 X3 t0 t
判断是不是温控器是要运行产品来判断的8 `2 k' @' R$ e& [( n
) l( ~# H" n1 |% \. x& ]
另外, 2楼的解释也有问题,前看下面的条款7 q! g5 {  X. M7 D3 Z# ?/ m
24.1.8 The relevant standard for thermal links is IEC 60691. Thermal links that do not
- V/ _3 q( s" ]comply with IEC 60691 are considered to be an intentionally weak part for the purposes of
( x% B, F4 N$ |) N. J; a" p0 o, ]Clause 19., ]& z% i" x! K; O4 u& m0 F
60335-1 的A2已经修改了,所以thermal link 不一定要有证书的.8 o. @4 n8 `) _- v  O

- H+ c$ O0 r3 D另外,我不知道什么人可以给别人加威望,如果只是版主可以的话,请确认是正确的说法后才加威望,否者很容易误导别人的.我不觉得贴了三个图片就可以加5个威望.且不说其中的说法有歧义.; q' J3 V" H. S$ i) v/ {8 S
$ q1 F7 t8 V$ O$ G/ W
另外希望管理员给出加威望和金币的原则.
发表于 2008-11-8 15:21 | 显示全部楼层
[quote]引用第2楼寒烟翠于2007-10-29 19:09发表的  :3 M2 y2 u. ~2 Q( G5 i
thermostat, temperature limiter在335-1里都是指正常工作时动作的,一般都可以复位,需要符合标准60730;, G; \2 J" {. }( \  U6 x
thermal cut out是指非正常情况动作的热保护器,可复位的需要符合60730,一次动作的又叫themal link 或thermal fuse, 需要符合标准60690。
- ?5 W8 ?( r" J: e! Q. u( n2 Uthermal cut out 还可以根据复位的情况分为自动复位(self-reseting )和手动复位(nonself-reseting)。有些产品的非正常保护只允许自动的,有些只允许手动的,设计前先了解清楚。[/qu感谢楼主,我学习了很多的东西!
发表于 2008-11-8 15:31 | 显示全部楼层
有一种在断开后,必须断电流后才能重新启动的
发表于 2008-11-8 16:13 | 显示全部楼层
大家能看到六楼的图片吗?为什么我只能看到第一张和第三张?
发表于 2008-11-8 20:14 | 显示全部楼层
我也看不到第二张
发表于 2008-11-8 20:54 | 显示全部楼层
其实60335-1中DEFINITION已经把1)thermostat 温控器/ Q) {. P4 C! A% H
2)temperature limiter 限温器
2 R" W( X2 k+ t/ u; K3)thermal cut-out 热断路器
9 E3 n: V, |- q0 ^( f- q1 H解释了很清楚了。楼上各位的积极讨论也更加深了我对三者的理解。
5 M: }2 ?: a3 \
5 \# u" l: @  M* V' I5 u' w2 b/ |: R) }: n' n
PS:做温升测试的时候要注意的是,温控的温限取的是SWITCH HEAD的温限数值,而不是温控的动作温度。
发表于 2008-11-8 21:00 | 显示全部楼层
引用第2楼寒烟翠于2007-10-29 19:09发表的  :  t- j* @0 W9 h1 _! z$ P$ O+ m
thermostat, temperature limiter在335-1里都是指正常工作时动作的,一般都可以复位,需要符合标准60730;2 D% Z+ r1 |" G4 K# p2 k; V
thermal cut out是指非正常情况动作的热保护器,可复位的需要符合60730,一次动作的又叫themal link 或thermal fuse, 需要符合标准60690。
" p0 A) u: Z5 s! Q* S3 k; |. gthermal cut out 还可以根据复位的情况分为自动复位(self-reseting )和手动复位(nonself-reseting)。有些产品的非正常保护只允许自动的,有些只允许手动的,设计前先了解清楚。
  D0 G/ |: V6 {( d3 P
thermal cut out是指非正常情况动作的热保护器,可复位的需要符合60730,一次动作的又叫themal link 或thermal fuse, 需要符合标准60690。% O  ]3 A* `- H: ^7 {
这句话貌似有问题,2楼混淆了thermal cut out和themal link 的区别,两者不可等同,thermal cut out可多次动作,themal link 仅一次异常动作后,就不可再使用了。当然,两者都是在非正常情况中起保护作用。
发表于 2013-5-20 21:13 | 显示全部楼层
大侠风清扬 发表于 2008-11-8 13:20 3 N) J9 P; S9 c" Z- t* |) S
以下就拿60335-1 来说# W! P: u& a+ }

( c" R; R7 s. ?7 q温控器
5 i% {% k' `0 R' c
说的非常好!