 楼主| 发表于 2011-4-28 08:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
我刚找了一下,应该是2.9.4章节说的那三种方法吧
发表于 2011-4-28 09:00 | 显示全部楼层
在 clause 2.2.3 中有这样一句话:except as permitted in 2.2.4, an SELV circuit shall be separated from a part at a HAZARDOUS VOLTAGE by one or more of the construction specified in 2.9.4.4 @- Q/ ]4 @7 h) L4 `
+ e& _9 O: J* c" j) k9 n/ F
在clause 2.9.4 有 method1,method2,method 3.& A# m, i; F7 G  d7 I0 _2 w
& W/ E* V. `; R0 T
请高手指点一下,楼主所需要的答案是不是这个。
发表于 2011-4-28 09:06 | 显示全部楼层
应该说的就是2.9.4的三种隔离方法
发表于 2011-4-28 09:08 | 显示全部楼层
本来在950-ed.1的2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3里有的,ed.2删除了。
发表于 2011-4-28 09:09 | 显示全部楼层
这三种隔离方法都是指separation from hazardous voltage.
发表于 2011-4-28 09:11 | 显示全部楼层
楼主,你的报告时按照哪个版本的,1st or 2nd?
发表于 2011-4-28 09:15 | 显示全部楼层
引用第11楼353846835于2011-04-28 09:00发表的  :, q) F$ _9 Z6 v- f" b9 I$ m
在 clause 2.2.3 中有这样一句话:except as permitted in 2.2.4, an SELV circuit shall be separated from a part at a HAZARDOUS VOLTAGE by one or more of the construction specified in 2.9.4.
9 ?) k% D0 N  \" L
4 D' b5 f5 \7 B  R在clause 2.9.4 有 method1,method2,method 3.. {/ o% I: g6 C) P
! i. M7 I9 e6 i
请高手指点一下,楼主所需要的答案是不是这个。
( L5 Z! j8 X4 U8 A4 ^# B

* n8 d- a) c0 X, O9 y正是这个
 楼主| 发表于 2011-4-28 09:19 | 显示全部楼层
报告1st
发表于 2011-4-28 11:05 | 显示全部楼层
2.2.3.1 以雙重絕緣或強化絕緣作隔離( 方法1), V0 |* q3 ^/ D( T' b: C
SELV 電路以雙重或強化絕緣與其他電路隔離, 須符合下列之一的結構:: f, R  M/ S- K' y; X" o$ }! z; y
- 提 供 一 永 久 隔 離 的 屏 障 、 路徑或固定; 或% y" F0 ?0 o* l
- 對 所 有 鄰 近 配 線 提 供 絕 緣 , 該絕緣之額定須考慮最高工作電壓; 或
3 }- `  N7 D( g6 ?- 對 SELV 電路或其他電路提供配線絕緣, 此絕緣符合補充絕緣或強( O. Q- M) c+ [: a  k+ G" a
化絕緣的要求事項, 如適用, 以對應於額定最大工作電壓為主; 或; j: K! A& H: g) D" K
- 如 有 需 要 , 對 於 SELV 電路國其他電路的配線均提供一附加絕緣層;
$ V5 f$ [7 S: x8 |! n  t& @0 i) m1 G3 l. A
- 提 供 兩 個 串 聯 的 隔 離 變 壓 器 , 其 中 一 個 具 基 本 絕 緣 , 另 一 個 則 具 補/ k' ]4 F9 \5 `; p
充絕緣; 或$ ]0 k; {: d9 B( \* G
- 使 用 任 何 方 法 以 提 供 同 等 級 之 絕 緣 。
: C( @/ W; a% Q) q5 J4 P. Q老版本的,新的详见2.9.4