chairle 发表于 2010-1-27 10:20 
/ e/ j9 I7 ^/ I小弟还有一个问题, 如果界定加强绝缘和基本绝缘,从外观看应该没什么区别,可以用打高压的方式来区别吗?6 l$ N( @4 h9 T# r: ^
... ) C! m- R4 F& g0 T t$ O' t. j
界定绝缘不是通过高压的形式,而是这个产品需要什么绝缘来定,
, t- o( u! v6 o, Y1 b1类产品,对已接地的可触及的导电金属需要用基本绝缘考核,对没有接地的可触及部件都需要加强或者双重绝缘。# P& p9 }1 H' i2 ~) v; u9 P) E
2类产品,对所有可触及部件都需要加强或者双重绝缘。' o9 Y$ X3 q0 v v- Y# j& F
3类产品,从安全角度说可以不需要绝缘,因为它没有带电体。
, B$ y) d: D) t) t- r! x: {/ v
2 g2 G8 h6 {4 o) v& c- q关于双重绝缘和加强绝缘的区别,我认为双重绝缘是两个独立的绝缘,它们不依靠相互关系存在,加强绝缘是一个绝缘系统,它起到双重绝缘的效果但它可能不是两个独立绝缘构成,比如一个外壳加上空气组成的加强绝缘系统,如果移开外壳,空气不能独立于外壳成为基本绝缘。 |
|