楼主: flowme

[综合话题] 看图解答,IEC61800-5-1(4.3.5.3 Protective bonding circuit)

[复制链接]
发表于 2011-4-30 21:56 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
我的理解是
# ~& v2 A5 y* X; r9 M& Y& W$ h"1"线既是BDM/CDM的 protective earthing 同时又是PDS内部的protective bonding
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-2 00:46 | 显示全部楼层
1.各CDM/BDM通过其接地端子与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧。
: T+ W- m# V, A" O/ C- D0 z# X0 E2.机柜与地线排连接,用黄绿线连接,可以吧;机柜门与机柜主体连接,用黄绿线连接,可以吧。5 i' B  F% }+ J' V# a
3.地线排上有一个外部接地端子,将电源线中的黄绿线与其连接,可以吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 21:55 | 显示全部楼层
找到了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 14:29 | 显示全部楼层
3是PDS的安全主接地,如果这个地断开,整个PDS就没有安全接地了。9 l4 T8 w% Z: s9 v
2是保护搭接,这个地断开只是PDS或是CDM/BDM的一部分电路没接到安全地。, W/ v% m, x! e" ]
这两个地都可以用黄绿线或绿线。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 21:44 | 显示全部楼层
1\\3必须用黄绿,2在工程上有时候用编织带或裸露导体
, O5 Z+ L0 n4 U( _1 U很多时候按标准上的线径要求来选黄绿线你会发现门都关不上,只能用编织带
) Y% j  {# z& ~/ n# b( `3 T% a
7 N7 s6 M5 Q' ~8 }6 W另外也要看具体国家要求,接地如果用的是有绝缘皮的,那基本都是黄绿,用裸露的导体的就没具体规定了,用透明塑胶也是ok。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-20 23:21 | 显示全部楼层
同行~~~$ o8 h3 E! z, m# V' N' {: N: f
回复

使用道具 举报