交流(AC)耐压测试与直流(DC)耐压测试优缺点!) x# I \0 N" [- j( b. _# n4 D
交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点+ ~9 P: C; A8 j$ a' l" F
请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。+ {* p& h x: j' V/ |
8 ?% J4 P( D& S& |* b交流耐压(ACW)测试的特点, @& t: \9 p/ j, D: U! @
大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。( p8 `' y9 G1 H3 L Z+ {6 b
- h3 _8 L; ?. y" s8 p8 b v) A交流耐压(ACW)测试的优点
9 x; O+ L8 [3 \4 k1 Q1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。9 \' s: P: ?7 G4 M
* \# [# y' t2 z- p% c* @
2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。: |2 X6 I, E1 I. b8 ^2 Z% U0 G# I3 H
- x, j) k5 b8 Q3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
9 |0 q R L$ ?+ x; g; o8 `. j+ C" S/ ]4 S
交流(AC)测试的缺点
' t: q! Z+ O/ l' I% u' z, ^* U0 k8 @: A; t$ C8 ^
1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。* K, i1 ^4 C( L- }3 L) t
. W( w/ S! {5 U" `
2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。
: G" z: H& w+ t: H" l
- I7 u3 {* R: P% ^& i" ] ~0 R直流(DC)测试的特点* _$ \$ t3 U; N' v* e
在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。8 C) T/ k) l8 y e( p, n5 p4 s% k
直流(DC)测试的优点) M8 L$ i& w2 ?3 D$ R2 w& Y" P: n
1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。+ \ G7 d7 w' p- f/ {* o: k/ v. G
- y8 u( M* K! `$ O" W9 g7 h% b
2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。
/ E% L# Z, P, n7 @" M ]
9 }0 ~; g: |; z0 }' ^直流(DC)测试的缺点, F' l& T1 P8 S5 ?# c
1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
" h) j: P% n5 ?- ~8 X; N$ c0 Q( R( y
2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。6 k( u5 g5 z" q8 F! I8 m
0 K7 T( B& D1 q, v! ]; U3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。( y6 E, j5 i/ k: O7 P
Q3 i/ k- \$ i" Z! f
4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。 |
|