交流(AC)耐压测试与直流(DC)耐压测试优缺点!
# ]' j/ g7 j& D" x4 Y交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点
' `$ m6 H$ ^6 P4 m2 q( q请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。4 Y/ \) F3 N/ o9 h
! }: ], G) l1 x$ j) N交流耐压(ACW)测试的特点
" c% f# E' l4 b大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。; D% }' B, ^+ w% Z1 f3 e
/ D- w+ k) @7 N1 U- C交流耐压(ACW)测试的优点. E5 m% r/ N/ l% k, y6 W% C
1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。, r' i i8 T$ h
# w, M/ k6 m* x! h! I& n( N& P4 C2 q2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。1 \4 l1 v2 j. |% A. g' e4 q
$ v9 i7 \ o4 N* m3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
* @" G7 N0 E; t* y9 o
& A$ H8 _+ c8 L$ |2 Z交流(AC)测试的缺点
0 ?) O$ Z0 J( W% _3 W# n e9 Q v! J7 |
1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。9 \1 R: R( U5 f0 `6 O; L F& H
4 A a, J( A1 q: W x" ~. d6 z
2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。% F: x( h- n, l5 s3 W
; z9 w1 I8 K; D! a8 @直流(DC)测试的特点
6 d9 ~- [2 C) f$ [/ A0 g在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。8 o7 J/ |% n% I2 F1 ~* h
直流(DC)测试的优点% F: m; b* F" e9 E& q" T& z6 a+ U
1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。' k) ]4 A6 \. c! o2 @4 p
. b( h" I7 F8 J* ~5 W' w2 O3 @' Z4 j2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。* c3 P8 E( L# q0 v
- W0 ` w9 @6 m, W( [/ d直流(DC)测试的缺点
9 L* P! E- b( [( J+ T: r" t4 ~1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
- [, A7 B0 e* Z' I
5 ~' |' O7 i7 p+ V2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。
|% g, J6 d4 t) U! g. o. B& L1 t) i6 Y6 ]6 F
3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。
. u" m" A! H5 W8 D Q" S3 r
( x) l9 P1 T8 i% B2 s( w4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。 |
|