[CE认证] barry, 看过来

[复制链接]
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
  [s:3]  [s:3]
发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第19楼billy于2007-08-28 11:38发表的  :
6 B* Z6 e" o. ~( lBarry, 你现在成了论坛里的红人啦。

/ n$ A$ K$ p7 j$ e[s:87][s:87]
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第18楼billy于2007-08-28 11:37发表的  :8 J6 n- U( u7 V

$ W1 y/ I1 j* |- o小MM, 你可以看看IEC60950-1的标准。里面有提及到如何按工作电压来判定电气间隙和怕电距离。

6 t; g, z6 Z. c3 H8 {! s
$ f1 C" y( Y6 ?7 d9 p7 o偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
发表于 2007-8-28 11:41 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-08-28 11:39发表的  :
7 b7 _" n8 [5 `! Y
5 V5 ?, g& w8 T' W
% L" E4 s/ O5 _0 F% r9 S9 F$ e6 b( t
偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
8 @/ D7 D( ~/ j  w5 i
引用原文出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,一个是PCB板的,一个是变压器,材料不同.反应过来了
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:46 | 显示全部楼层
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:47 | 显示全部楼层
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
* Q) d+ Q( f9 Y% n                             开槽             不开槽5 [4 s% ]' |- H# x3 D8 i
L线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
* y- k$ ~7 z$ `* `  z4 p输入-地                      2.0mm            2.5mm  : V7 Y7 h  O. q4 O/ e1 O$ q$ l- O
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  
. @5 P7 u) B$ z7 J" s9 r输入-输出(除变压器外)      4.0mm            5.0mm  / Q% \& A, E0 A/ `) p. I
6 }6 u* v. t* p, n2 M9 s" q& i- \
输入-磁心、输出-磁心         2.0mm(电气间隙)# o6 F) n4 U9 n" n. i, |- I( X' j" M

* B9 @, R9 e, b/ H) v5 l原文
发表于 2007-8-28 16:56 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-08-28 11:47发表的  :4 q- P" T: `0 N. W7 h
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
+ s) ?7 T7 w- O3 V                             开槽             不开槽
2 L" f1 Y  q+ K. E. D8 Y5 fL线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
* N) x7 e3 j8 s% o9 q/ B输入-地                      2.0mm            2.5mm  ! }" c' a8 k6 j2 R9 a' J4 }
输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  - P# L  v( }6 a- L
.......

2 V  l. v6 ~( P7 Q# T% O+ t因為變壓器的工作電壓比較高,) @  @6 u) P1 O( ~5 Q  e
3 y% X' {8 s+ C: n' w" ?9 {
而PCB線路(除變壓器)的工作電壓比較低一點。。。
发表于 2007-8-28 17:00 | 显示全部楼层
引用第25楼zihui于2007-08-28 11:46发表的  :& y. s1 S" E; p, n
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?

9 g2 o- E- o4 u一般,變壓器屬於Pollution Degree 2
' _! f" Y9 _! |  Q# K8 b' A4 M" ]7 a) T7 j5 s, d) D* O$ i. f
Pollution Degree 3 是指有污染的地方。, g" \: H$ G; M2 j/ d

# A8 Y. I# m2 x4 X/ Y3 m4 ~引用EN 60950-1-2006 clasue 2.10.1.2/ e( G) f' K+ L1 u
; t  Z! b. W% b) X* R( K
Pollution Degree 3 applies where a local environment within the equipment is subject to conductive pollution, or to dry non-conductive pollution that could become conductive due to expected condensation.