[IEC标准产品] 请教60335-1中Clause.24.6的理解

[复制链接]
发表于 2010-3-19 19:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706.1-2005第24章第6条款理解:旧版标准为附录F。大多数电吹风中的直流电动机即属于与电网电源直接连接并且具有的基本绝缘对器具的额定电压来说不够充分的,工作电压不超过42V的电动机。要通过测量和附录I的试验来确定其是否合格,主要是针对电吹风及类似产品而定的。
发表于 2010-4-21 23:39 | 显示全部楼层
引用第8楼okjun于2010-03-15 14:56发表的  :
: s) }' a+ B" w7 e5 @2 _: \; b我有疑惑,如果工作电压低于42V的电机,与器具的外壳做到了加强绝缘,这时附录I还要做吗?

1 S4 `) O1 e; [+ c% y0 m( e# u6 J
! {/ e' Y% C/ _% T  S* c, C  `附录I是直接考察电机的
) ]! }5 g: |" t9 i2 ]* F9 N$ |$ C$ o/ V& J" L  Z) `+ ^" I- n
和电机到器具外壳满足加强绝缘没关系的
发表于 2010-4-22 12:40 | 显示全部楼层
只看电机不看整机
发表于 2011-10-10 19:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-10-12 20:13 | 显示全部楼层
也就是说直接连入电网的,工作电压不超过42V的电动机,必须得测试附录I,是吧?