1)从插头(220V)取电连接至PCB板上的变压器-------这段用线,应是强电部份吧,这段要求用0.5平方可以理解的;
' l) p% d! ~, H" `: M, F关于这一块的用线,EN60598-1 5.3.1.1中有明确的规定,如果内部线是通过接线端子直接连接到电源线上的,分两种情况:如果正常使用时电流超过2A的,内部线最小为0.5方。但是,如果电流小于2A的(有机械保护的),内部线最小为0.4方。for norma operating currents higher than 2A:
- P2 B5 H3 h+ A* [+ O' H' u2 _--nominal cross-sectional area:minimum 0.5mm2.
2 H8 E/ u* k( {9 n- O- A4 a for mechanical protected wiring carring normal operating currents lower than 2 A:; P4 P/ @4 r h$ r
--nominal cross-sectional area:minimum 0.4mm2.9 ]9 t+ K5 A: N1 w2 R- y' a
2)从变压器后的电路连至充电电池---------这段用线,应是属于弱电部份吧,(变压到几伏电压),而且电池原配的引线也只是24AWG;后要求加到0.5平方。
( r0 y1 n w3 x1 \3 ~这一块的用线,标准上也有说明。如果是通过隔离变压器,保险丝,保护阻抗等限流装置连接的,且最大电流不超过2A的内部线,可根据通过导体的电流及电压值来选择线经的大小,横戳面也可以用0.4mm2以下的线经的。
) B8 g, w5 Z3 Q1 @3 Y9 g4 n3 k5.3.1.2 for wiring which is ......................
3 f$ f8 {, y5 T- E! c; g. l, M. T --the minimum cross-sectional area which may be less than 0.4mm2 shall be ....any condition. |
|