[信息产品] 关于TNV电路划分的问题

[复制链接]
发表于 2008-12-4 07:32 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:42 | 显示全部楼层
引用第10楼wwwabcd于2008-12-04 07:32发表的  :+ [6 U6 y5 F: L) o. e
通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
8 [; A$ m0 k3 L, {# \
系统本身的什么规定??
发表于 2008-12-5 09:39 | 显示全部楼层
引用第8楼myfavor于2008-11-27 11:45发表的  :
# B" d' P, ]& E; Q$ x! eTNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)3 _1 i1 i+ A4 w$ v, H1 i+ ^0 C5 K2 t
TNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)
$ _7 z) _3 p, |1 E1 _( N2 z( qTNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;
" p8 c! i9 {% _0 X" `. d
3 x6 V. S: u6 Z- J9 BTNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。
( d3 B( q( \4 ~- b: s7 o+ k.......
那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
发表于 2008-12-5 10:55 | 显示全部楼层
引用第12楼海之未央于2008-12-05 09:39发表的 : 2 k1 U" d8 o4 A+ p9 h

$ t0 o# r1 K6 D/ K) G& ^, ~9 v2 U那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?

8 y2 g- g! H, x7 D3 Q6 s% w
; B. a4 R3 O; x* E( @判断过电压主要考虑是否由户外的设备供給信号。并不是有电话线就存在振铃信号,主要通过电话机的信号端口来分类,如果是RJ11接口,则是TNV-3,如果是RJ45接口,则不属于TNV电路,考虑为SELV。一般公司的网络电话我们就考虑为SELV,而家用电话则是TNV-3电路。
发表于 2008-12-10 10:56 | 显示全部楼层
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :
- k7 l; y! S5 J/ }1 p: E4 r; STNV-1:
& q( Q( i/ G6 g—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
- \7 K, i: v0 j0 p. B0 ~—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc  i4 Q2 y2 R8 @( M
—电路可能会承受来自通信网络的过电压。1 L1 u1 K$ q3 p
TNV-2:
2 b: |- o, l; c4 G2 U5 j' u.......
实际法规上市说得比较明白i,只是我不理解什么样的网络属于通信网络。是不是像电话还有光纤类的网络都属于?
发表于 2009-6-25 21:35 | 显示全部楼层
像计算机网络,电话网络都属于通信网络
发表于 2009-6-26 16:53 | 显示全部楼层
我认为交换机RJ45一般是接路由器,有受到通信网络过电压影响,应该属于TNV-1,RJ11才是TNV-3
发表于 2010-4-21 16:20 | 显示全部楼层
看了前面各位DX的解答,我有一些实际的例子不知对不对,请各位指教:
5 _; i$ W3 b8 j3 b, Y1 局域网内的电话线端口是TNV-2;
3 h( z! o- ^* C$ o" C% v3 x. a2 局域网内的网线端口是SELV;
. p1 V6 F" r" y  d% {$ P& O3 家里用的电话由于是从户外引入,要经受过电压,所以是TNV-3;2 _# U$ ?. [3 }5 }/ n& Z1 G! v- k
4 家里面用的路由器先由户外电话线连接到MODEM,然后由MODEM接到路由器,这种情况下,MODEM的输入端是TNV-3,路由器的输入端和输出端分别是TNV-3和TNV-1.
发表于 2010-4-23 10:26 | 显示全部楼层
1楼说得很详细呀,同意1楼说的
发表于 2011-2-15 00:13 | 显示全部楼层
请参考IEC TR 62101-2005中间有关于TNV电路分类的详尽解释和实例