安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: wzy962

[信息产品] 关于TNV电路划分的问题

[复制链接]
发表于 2008-12-4 07:32 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:42 | 显示全部楼层
引用第10楼wwwabcd于2008-12-04 07:32发表的  :
  l) n, _5 m' w% H4 ^! r4 G通讯系统是否有过电压,还要看系统本身的规定
- F  }$ I2 j# j+ l* Q6 ?6 q5 _. e2 }
系统本身的什么规定??
发表于 2008-12-5 09:39 | 显示全部楼层
引用第8楼myfavor于2008-11-27 11:45发表的  :& E; q8 d/ Y6 k. A  G0 J; Q, Y* I
TNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)' b' a3 e) _, `% \! G: Y
TNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)
" t/ P3 X3 k1 N6 i# v. l5 UTNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;
$ |+ f: c  [, t2 P) M" O' r% [# n/ |# J) U
TNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。
- ?0 t. a0 B* c4 C% u1 t, p.......
那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
发表于 2008-12-5 10:55 | 显示全部楼层
引用第12楼海之未央于2008-12-05 09:39发表的 : 2 ]) S- O" k9 k! m& K: n$ m) q

$ }+ e+ U' |' E4 {# B那怎么判断是否存在过压呢?!?!? 另外,是否有电话线就存在振铃信号?!?!?
* n1 j9 K) ^: K+ A' c3 }

! s, \, _# S$ w* ^判断过电压主要考虑是否由户外的设备供給信号。并不是有电话线就存在振铃信号,主要通过电话机的信号端口来分类,如果是RJ11接口,则是TNV-3,如果是RJ45接口,则不属于TNV电路,考虑为SELV。一般公司的网络电话我们就考虑为SELV,而家用电话则是TNV-3电路。
发表于 2008-12-10 10:56 | 显示全部楼层
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :
5 A) I7 o; `) _TNV-1:4 V* K8 J1 I* J8 R. _" h
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
- N& F, ]4 |/ F: G* h) v—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
% M9 I4 r2 S) i$ Z0 h—电路可能会承受来自通信网络的过电压。
, ^$ c; i, x. l( t: {TNV-2:
4 I. t, M6 V( j; K% K.......
实际法规上市说得比较明白i,只是我不理解什么样的网络属于通信网络。是不是像电话还有光纤类的网络都属于?
发表于 2009-6-25 21:35 | 显示全部楼层
像计算机网络,电话网络都属于通信网络
发表于 2009-6-26 16:53 | 显示全部楼层
我认为交换机RJ45一般是接路由器,有受到通信网络过电压影响,应该属于TNV-1,RJ11才是TNV-3
发表于 2010-4-21 16:20 | 显示全部楼层
看了前面各位DX的解答,我有一些实际的例子不知对不对,请各位指教:6 i: e# D% W' @. p) h" {# s+ H% p
1 局域网内的电话线端口是TNV-2;' N9 G* l/ \* O
2 局域网内的网线端口是SELV;
; T5 K0 P3 ~4 i3 家里用的电话由于是从户外引入,要经受过电压,所以是TNV-3;
+ _' p3 S7 f% V5 j( O/ J2 y4 家里面用的路由器先由户外电话线连接到MODEM,然后由MODEM接到路由器,这种情况下,MODEM的输入端是TNV-3,路由器的输入端和输出端分别是TNV-3和TNV-1.
发表于 2010-4-23 10:26 | 显示全部楼层
1楼说得很详细呀,同意1楼说的
发表于 2011-2-15 00:13 | 显示全部楼层
请参考IEC TR 62101-2005中间有关于TNV电路分类的详尽解释和实例

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-4-6 18:38 , Processed in 0.056430 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表