本帖最后由 Rocket-He 于 2017-11-13 21:04 编辑 % R. I$ D) Z: I" e# C7 k
baicaizfl 发表于 2017-10-9 09:58
' M# q; c: m; n& D) a8 P1. 只要满足隔离要求,变压器就叫隔离变压器,不是说只有工频变压器才能做隔离,高频变压器也能做到隔离。
) D# Z: k* x5 v5 v: j7 ?) C) `' N& [ ... 0 e) B# o" |, B7 K
很详细,很专业,
0 `! W. i- Y. d; r9 n' h3 G2 C1)要通过clause3 , 42V, 50V, 与拆开变压器,一层一层的剥,看是否初级与次级处处能满足加强绝缘的要求,要满足IEC60664-1里的2a,2c, 3的要求,来判断是否安全隔离变压器。
. E ~/ ?" F R2)再看电路版上整个初级与次级之前,是否都满足加绝缘,一般看变压器初次级,光耦管,两个Y电容,还有SELV变压器外面要包三层绝缘层,是为也隔开次级的邻近的电解电容 之类的, 初级内部线与次级内部线要有加强绝缘。) h d! F/ Q/ l6 `
3)还要做测试,clause8.1.4, peak值一定要小于42.4V。
8 [1 d1 T3 c% M/ @
6 D8 u9 w2 R, r, q6 W8 B0 e |
|