[IEC灯具] 户外IP65壁灯的接线

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-19 16:54 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
Nezof 发表于 2017-1-19 16:07 0 K3 U/ ^8 ?& ^/ }* y+ z
首先,你这个线是灯自带的,安装时接线在外面。' V" _% k! a  V- U, H# ?
其次,既然你在外部安装接线,那么在安装施工时就会拖 ...
, `$ K% v% q& J" U% w4 z
前辈,这个伸出外壳我理解是装好之后,所以不适用
. H% y" A1 O  G' \+ D; WFor luminaires which are other than ordinary, all wiring, G8 s# q1 o/ k4 k0 J, Y' B
external to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 17:06 | 显示全部楼层
难以保证装好后不外露
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-21 21:40 | 显示全部楼层
个人理解, 这里按固定式灯具来做, 安装好之后这段线应该是在灯具内部, 而且是连接引线的结构,不是supply cord, 做CE 说明书要加很多EN 标准的补充语句, 同时考虑clause. 4.6

点评

要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 08:53 | 显示全部楼层
5.3.5条,.....对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。' g. O' v. C9 t, v6 b
; l1 H. v# X  Y
利用安装环境来满足标准条款要求显然是不合适的。
% o% F* G# r+ y% X

点评

开始我也是这么想的.不能依靠安装在环境,但我们主任咨询了机构,认为安装好之后,线没有伸出外壳.  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 10:42 | 显示全部楼层
5.3.5 若内部接线伸至灯具外,而且设计成接线可能受到应力的,采用外部接线的要求。外部接线的要求2 W% y: E+ o' e+ f: d
不适用于伸出灯具长度小于80 mm 的普通灯具的内部接线。对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。
; m6 f9 G  ~: m) @5 A8 y* b
% T6 K7 ]9 H& Y0 N8 P从此图片上和定义来看,这个是‘壁灯’,即非有定义为嵌入式,那么安装和使用时可能这种线会夹在灯具和墙壁之间,也是在灯具外部;这种有必要参考制造商提供的安装和使用说明书中来明确判断;如果没有在安装时采用了其它防护措施的话,这种应视为可能承受外部应力;
8 h' [3 G+ _5 {其次,‘户外IP65’既然是非普通灯具,那么理应予以考虑相关此要求;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 13:43 | 显示全部楼层
这是外部线,必须用双重绝缘的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-22 15:42 | 显示全部楼层
qij1979 发表于 2017-1-22 08:53 9 D9 x$ E8 x# X
5.3.5条,.....对于非普通灯具,伸出外壳的接线均应符合外部接线的要求。
) l: w8 B5 h5 T
/ L- x& W$ y; a利用安装环境来满足标准条款要 ...
5 G# i  `( Z2 ^, u
开始我也是这么想的.不能依靠安装在环境,但我们主任咨询了机构,认为安装好之后,线没有伸出外壳.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-22 15:43 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2017-1-21 21:40 ! J4 E) T9 z) v& H. C. A
个人理解, 这里按固定式灯具来做, 安装好之后这段线应该是在灯具内部, 而且是连接引线的结构,不是supply co ...

$ X. B2 {. O% V' G要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗

点评

不用加端子台, 但是说明书对于connecting leads 有要求 connecting leads (tails): account shall be taken of national installation rules/practice when deciding whether to supply a connection device or n  详情 回复 发表于 2017-1-22 21:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 21:10 | 显示全部楼层
robin_he 发表于 2017-1-22 15:43
0 D& r5 B& n" A) v5 `8 _要什么EN标准的补充语句,这个一定要加端子台吗
+ g' m$ H$ i3 n7 y% F3 ]3 y
不用加端子台, 但是说明书对于connecting leads 有要求
$ z; ~8 H5 {% w% b* _connecting leads (tails):
3 L2 {) C7 v3 k$ S" m3 waccount shall be taken of national installation rules/practice when
  a) z" r" Z9 R2 i6 Q  M6 Ndeciding whether to supply a connection device or not. Where the
3 f/ Y! f" H/ H" h: L6 qluminaire is delivered with connecting leads (tails) and without a: R3 q3 s/ r) K5 C) e
means of connection to the supply, the manufacturer of the luminaire
3 w& e# ?8 k! a( C+ U5 B3 |shall specify which terminal block may be used which shall conform to& ?  z+ V) a4 q+ t* ]
EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2; either the terminal block to be used
# C( y! z" ?; ^# tshall be specified or the following shall be defined:
% r- Q7 f  Y4 N  c; Y- the type of terminal (screw/screwless);
% S( X! `. u, Y" d2 u9 T) |- number of terminals;
( z8 h2 V- Q; B% r7 x6 @, f- {/ w! `- rated voltage;# q  V4 F8 O+ k) c
- rated connecting capacity;
$ ~0 @; ^- ]: ?5 n3 r- any necessary preparation of the ends of conductors;
$ c% F( A2 k5 L- any fixing method.
: b# d2 [6 ^, CThe requirements of 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 and 13.2 shall be+ k7 ?) i7 k" P
applied.