[信息产品] 带金属外壳的交流设备,想做成带金属外壳的二类安全设备,求建议。

[复制链接]
发表于 2016-4-13 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
正常电源模块内初级地一般都是和零火线基本绝缘涉及,所以当你初级地不接真正的地而且连接外壳的时候,初级地到零火线距离就不足了,连带外壳到零火线隔离不足,次级地一般当做普通selv处理,你改输入结构不太需要理会他,漏电流除外
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 21:58 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-4-13 19:36
3 n" k+ t+ q4 A$ j  w* j, u你次级的地与初级要满足加强绝缘,可以通过Y1电容或两个Y2电容与初级地桥接,如果与初级地直接相连那么, ...
* @$ p% P9 j, f2 F5 n* t: }
明白,多谢版主。那电源连接器是都要一些类似二类设备连接器的认证啊?我没做过二类设备。

点评

电源连接器是指什么?电线组件?还是耦合器?  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 21:59 | 显示全部楼层
babyliker 发表于 2016-4-13 20:48 6 R9 C1 R3 g3 D% O
正常电源模块内初级地一般都是和零火线基本绝缘涉及,所以当你初级地不接真正的地而且连接外壳的时候,初级 ...
( L/ L% B, f/ @# x) P! t0 J0 m5 f
漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧

点评

看是否接地,保护地,不是功能地  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 23:26 | 显示全部楼层
taybi 发表于 2016-4-13 21:59
& S0 n$ a3 d& p4 y4 H6 X漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧
# l$ V3 U3 {. B$ }
看是否接地,保护地,不是功能地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 23:27 | 显示全部楼层
taybi 发表于 2016-4-13 21:58
2 H, i; ^4 e# P/ d: g/ k0 E* B明白,多谢版主。那电源连接器是都要一些类似二类设备连接器的认证啊?我没做过二类设备。
/ J+ K7 x# i3 b# K9 A3 g/ `% q' b0 I7 Z
电源连接器是指什么?电线组件?还是耦合器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 11:03 | 显示全部楼层
taybi 发表于 2016-4-13 21:59
2 N9 i% D) l( P漏电流,也即常说的接触电流,是要按照0.25mA去要求了吧
9 u2 W% F2 F8 u9 p/ [( t
你I类变II类后,原来初级对地的Y2电容要换成Y1电容(除非将原来的初级地看做危险),原来初级对地Y电容产生的漏电和输出的漏电一起汇总,都要按0.25mA判定,如果初级对地原来没Y电容就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-16 13:37 | 显示全部楼层
babyliker 发表于 2016-4-13 20:44 9 d0 Z/ u0 s- \# l" ~6 W! [9 U
我指的是初级的地,次级的GND本身和初级一般符合加强绝缘的。

0 }& u+ r+ h0 Q  h# }6 D他这个设备只是要做成二类设备,不是说从I类设备改成II类设备,所以只要初次级满足加强绝缘,可触及部位与一次侧满足加强绝缘就可以了,跟地没关系,跟铁壳不铁壳的也没什么关系的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 10:33 | 显示全部楼层
babyliker 发表于 2016-4-13 20:44
, @; B5 r$ q. k9 I* |我指的是初级的地,次级的GND本身和初级一般符合加强绝缘的。

/ G& [! J* T. h4 O$ V" f, {% ^: |我的观点也是认为只要满足加强绝缘就可以,请指教