楼主 |
发表于 2016-3-23 16:13
|
显示全部楼层
ljh809809,谢谢。
3 y5 O# {/ ^7 ]反复看了好久,有些地方赞同你的观点,有些地方持保留意见,有些地方仍是不明白。
0 b- V. v4 \7 }第一点,赞同,19.5是19.4的进一步补充。可互换电源极性的I类,电热元件两边都要有保护。. `7 ]0 ?, J& H. q
第二点,赞同,除了“对于我国的I类单相家用插头,L与N只有一种方位,就只需要做一次试验,即将外鞘的N极那头与N极相连接。最终会发现,需要在L极加一个保护装置。”这里持保留意见。
/ p5 K' Y% t- c9 ^电源线的插头部分虽然L和N互换不了,但是别忘了,电源线和发热丝也有接线部分。请见我画的这个图,蓝色部分是发热丝。你并不能保证器具制造商生产线上的装配工人或者后期维修人员,能始终保持L端接1端、N端接2端。所以我觉得虽然我国的I类单相家用插头,L、N只有一种方位,但是还是要L、N互换做2次试验。我的渣画工,不知道能不能易于理解。。。。
R. D: @6 N+ l; M q0 @7 l2 `# A0 B6 a8 w
第三点,赞同,明白了,谢谢。: ~! K' ?# L2 f& a! x
第四点,如果是II类结构的话,发热丝金属外鞘外还会有一层附加绝缘,如果这时发热丝的保护装置被旁路,发热丝一直加热直到烧断,器具虽然失去了温度保护措施,但是还有一层附加绝缘。这层附加绝缘就要满足30章的耐燃耐热试验。是这样吗?5 v) M4 ~# B& u* [, R
第五点,不太明白。只要求N端和外鞘连接,看宣贯教材的说明好像也是默认的说是N端和外鞘连接做试验。但是为什么,看你的解释,我仍是没看明白。。。。。
' C1 k* z5 U* ]7 S
, N- m/ O+ Q l7 m" p8 a |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|