安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: 让梦飞翔

[综合话题] 请问,22.5章产品断电1秒时,测试插头各插脚间的电压。由于示滤器探头不能直接接火零

[复制链接]
发表于 2015-7-16 10:08 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
edenzhong 发表于 2015-7-16 09:36 ; \$ [& e. r1 L& ^0 w0 X
就是没有隔离变压器,探头10兆欧

& k5 F+ E! W) u+ z探头就不符合要求了,测出来就无效了! z5 W- i, Q2 D9 G
只是不接地,没试过,我后来都用隔离变压器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 14:51 | 显示全部楼层
搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了
& f1 z+ y: i4 ~, [& Y; I另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线,这样不过是线路中的零线与保护地PE线短接,如果线路中有其他用电设备的话漏电保护开关可能动作,因为PE线与零线分流了0 Z( |: u2 w7 z+ r+ W8 Q/ h
另一种就是负端接火线正端接零线,这样相当于火线对地PE短路,后果可想而知,保险丝或空气开关动作,甚至在动作前示波器已经被瞬间烧坏了..

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

谢了  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 18:31 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-16 14:51
& _: R7 Z9 N9 O搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了
9 v1 Q1 i& |8 _- J另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线, ...

, P, b2 v* a% _6 H学习了   感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-18 09:33 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-16 14:51
! Z8 t) y% U2 t$ a- n; Q. X9 k, C搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了7 `+ y, }  ]7 k% ?
另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线, ...
0 r1 {8 O/ n& `% @4 l1 S* [
谢了" B9 o4 i+ K- `' H
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 10:32 | 显示全部楼层
那是你示波器的电源接地了,把示波器电源接地断开,就可以了。其实电压是一样的差不了多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-22 03:05 , Processed in 0.094810 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表