[IEC标准产品] 求助:为什么变压器2根可能叠加的输入线不能为基本绝缘

[复制链接]
发表于 2013-6-6 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
山炮 发表于 2013-6-6 12:26 4 v9 s+ d$ W) g
电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。
9 n" x  [  |3 G$ ]
。。。。。对头
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:30 | 显示全部楼层
那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器输入。全部加了附加绝缘
发表于 2013-6-6 13:17 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-6 12:30 - \+ ~  O$ W! d* i: C5 _8 j
。。。。。对头
. ?0 R$ Y8 I. B0 V: [8 V
好一个经典的举例
发表于 2013-6-6 14:05 | 显示全部楼层
耿家云磊 发表于 2013-6-6 12:30
8 W5 G. F  V# b  l: a: s那什么情况下。变压器的两根输入不能用基本绝缘呢?我一直记得以前我们公司被投诉过。所以后来所有的变压器 ...
# o! j, A. ]2 D/ k% b( v
1:你的单绝缘输入线碰到未接地可触及金属部件的外壳。4 O$ v7 W1 K$ c! N, [2 i5 V$ |1 u
2:PCB 没有外壳,一次侧的电线会碰到2次侧的带电部件
发表于 2013-6-6 15:37 | 显示全部楼层
首先两根初级线如果短路符合19章要求是可以不考虑电气间隙的也就是可以叠在一起,会出现怎么也得危险,我觉得一般是把两根线捆扎在一起,绝缘容易受损吧。投诉你们,你确定不是强电和弱电捆扎在一起了?
- A8 c4 ?* k% r* z7 y1 T
发表于 2013-6-6 18:10 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2013-6-6 09:47 ) y& q/ `3 C- t8 x, J
我的理解是。。。变压器初级不同极性带电部件满足基本绝缘就可

5 W+ H' H0 W+ ?有标准支持吗
发表于 2013-6-6 18:11 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2013-6-6 12:26
' _( g3 x" c4 }' }电源线的护套内,它们就一直紧贴着睡在一起。
  l! R/ _5 R' v' \2 x' S) q
有道理啊