[IEC灯具] 泛光灯接地问题求教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:33 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2012-12-27 16:10 3 p3 u  q; Z4 D5 m0 ?
不明白你的48X3是什么意思?
1 r. f% K6 X7 _. o8 ^2 u/ q
48颗LED,每颗3V
发表于 2012-12-28 18:38 | 显示全部楼层
引出一条线接外壳
 楼主| 发表于 2013-1-6 11:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-12-27 16:00 2 k2 \4 g0 u: b  `
铝基板是否满足加强绝缘需要具体看其结构。
2 H7 }( R5 N% W0 |我经历过的案子极少数铝基板满足加强绝缘,大多数按照基本绝 ...

: v) _$ n6 A8 N' T0 P5 N如果输出不是selv,但可以判断输出不是带电部件,那这个时候是不是可以认为是满足二类结构的呢?
发表于 2013-1-6 14:26 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2013-1-6 11:35
: `4 e! ~0 @9 b" R4 }$ {1 ^如果输出不是selv,但可以判断输出不是带电部件,那这个时候是不是可以认为是满足二类结构的呢?
9 X8 ], m/ N7 W
很有兴趣,输出不是SELV,如果判断不是带电部件的呢: d: v. u" k& k7 L# {7 m
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:14 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2013-1-6 14:26
$ h4 K  H! ^0 r# T, }! \很有兴趣,输出不是SELV,如果判断不是带电部件的呢

9 G, y; _) z8 d, }% c刚好我就遇到这样的情况,我觉得仅仅是防触电来看的话,是不需要接地的了
发表于 2013-2-16 11:48 | 显示全部楼层
一类灯一定要金属外壳接地,要不就成II类的了。当然I类灯可以有II类结构。就是说内部接线导体全用双绝缘或加强绝缘。