IEC 60335中clause 27.1,SELV电路为什么不能接地?接地后会有什么问题?比如我一个电源,初次级间变压器单体为安全隔离变压器,次级负直接接地是否有问题?4 z  o9 K2 r% H$ @2 Z' r* p% V
发表于 2015-7-13 23:15 | 显示全部楼层
实情是这样的,有些标准规定了可触及的部件是只允许采用SELV,不得采用PLEV,说到底,IEC的电工们并不认为便携式器具的接地是可靠接地,因而,会与人体长时间接触的部件都不允许接地,所以,这时只准用SELV,于是PLEV就不能使用了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 13:19 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 ; O0 c, x9 X' j' [7 g# |
要理解这个问题,从以下两方面思考:
0 ]3 c  U( q1 Z+ @. K2 n1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...

' v5 L( E8 e! w  T0 M可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:6 Q4 ~8 C% I  d& X' S4 }# @' u- K- Y
1。特低电压本身是否安全?# P! v; \$ x8 P; |8 ^, l' C
这个问题真的不好回答你。标准中特低电压要求小于42V,电工安全中要求是小于36V,机床电器要求是小于24V,哪个安全些呢,最终看实际触电电产生 的电击电流。人体一可经受的电流一般在30mA以下,对于干燥的皮肤,50V都不会有大问题,对于出汗的人,你可以接20V左右的电压试下会有什么感觉。9 u" J. M/ F6 q. M% o* ?; q2 U
2。为什么隔离后不要接地?: w- w& _7 |# n" t2 n
关于隔离电源的安全性,我前面说了,因为有了隔离,才允许可触摸,但前提是只触摸一极,这样是基本不会产生电流的(有也很小),但如果一边接地了,`你摸另一边就形成了回路了。
- S- h' h( o8 D; K3。是不是隔离电源就一定安全了?不管电压有多高?
1 ]6 N" [3 y/ T- J7 S8 u# ?- A理论上是的,如第2点所述,可参考安全电压的定义。但我们要考虑的是一边意外接地的情况,这就是安全特低电压的由来。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
zihwoei + 4 有花時間了解電工學中的隔離變壓器的人, 才.

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 11:05 | 显示全部楼层
SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路也和保护地连接起来的话,漏电后SELV部就再也不是SELV部了

评分

参与人数 2安规金币 +32 收起 理由
shouma25 + 2
嘻嘻 + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-2 11:38 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2015-3-2 11:05 ! B* l) A7 K0 a$ B: n- j8 A
SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路 ...

" d6 x4 W  R1 s4 g2 I* }一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样,那么漏电后大地我们也不能踩了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 12:26 | 显示全部楼层
SELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:01 | 显示全部楼层
供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:33 | 显示全部楼层
peter1715 发表于 2015-3-2 12:26
# L3 U) z8 ?. f; W' A* I2 z) H* j. QSELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊
$ X& i6 U! H" `5 w
你说的是一次侧吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:36 | 显示全部楼层
tiny 发表于 2015-3-2 13:01
; Z9 N% B/ h- \+ X. E/ F4 y. ?供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。
) q+ x# M, i% Z8 s# N5 a; m
这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪,为什么IEC 60950标准是允许SELV接地,IEC 60335就不可以了,它考虑的到底是什么危害?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-2 13:39 | 显示全部楼层
湖北人 发表于 2015-3-2 11:38
! q# N9 h- q# e; |一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样, ...
5 t" t  z4 f, u4 {4 c
你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-3 12:10 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2015-3-2 13:39
$ B; I5 n! h8 r/ t+ P# v你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知
+ w, X5 F8 Q1 `( w0 @0 X
一手摸电是什么意思?你手摸火线赤脚站地上不电死才怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-4 17:29 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-2 13:36
8 z$ f) a8 W9 l这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪, ...
6 B( ?2 I5 X" P) E" ^
有其它解释吗?高人在哪里?
回复 支持 反对