4.2、电气间隙和爬电距离" f( m3 C# Y' g* o, a" R
设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
8 K$ J1 ?3 N+ Q7 g! G电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录5。1附录A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。1 H- N* w& `- O
4.2.1术语解释:
" F: u1 t: I" ]8 y6 i' ^; O电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
0 Y$ }- j. V' B8 I* }, _5 B爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
5 ^/ R5 o3 L2 O- }7 A( b一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。. |9 s9 w! b& Z: {1 d
4.2.2元件及PCB的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)
, `2 x% e) I; Z& N6 U; `对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备),在元件及PCB板上的隔离距离如下:(下列数值未包括裕量)
2 A$ m% @: M6 n. c7 D( ta、对于AC—DC电源(以不含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)# Q" s8 M$ w& y4 G% q
电气间隙 爬电距离
; \* ~% x& R3 GL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm - b9 |) @& D5 P/ Z2 G3 I
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
$ o3 v P) U3 _' v输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm $ `4 D+ p' c Z9 K% h' X
输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm 2 {4 N5 d* J R' t: \' E+ l
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
4 k9 G0 H% _7 J7 \! U输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm- t. O! t. U' R* e. j8 \
b、对于AC—DC电源(以含有PFC电路及输入额定电压范围为100-240V~为例)% E5 H0 J6 I# O3 m% Z) o) y! f% w5 }9 @
电气间隙 爬电距离
7 G. g: u! W7 XL线-N线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
, m4 k$ V; `$ Q$ G, F% a6 q输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
/ k7 Y& v& A: N3 H+ R输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
5 h8 w. c2 {- f J% o6 t" A输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm
3 M R/ q6 Y; {2 y输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm
9 e' W2 X5 i* w# b输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
. W8 a9 G$ \0 U& E) I8 w" ` c、对于DC—DC电源(以输入额定电压范围为36-76V 为例)
4 m* G9 h+ x! M 电气间隙 爬电距离
4 y" ]8 n- J; r* T(DC+)-(DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm " |% {2 ]) q( K/ H) i) g
输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm 6 G7 B0 n0 S. A+ k
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm 2 D& ~, j% x6 L; ^' f; X) q
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
6 }( a/ H l+ I& j$ q# @输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
4 @! U; B( I6 [输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm( S& u. y& P: c! X4 o
4.2.3变压器内部的电气隔离距离:2 ]( x: W/ ?: a2 q6 k0 \
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:
' X5 b r( y1 |8 Z) B 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
* c, j* {0 S: X1 d7 E$ J. KAC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm 0 U7 R( _; p+ h. e5 Y; C( f+ T/ F
AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm
( F6 l- Y& I" }DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
y( F7 p& ^! |. W% |注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙。) @1 \8 d$ Q5 d
7 `. q& b/ x) D# O& z来自+ x e5 Y7 h* g& K# Y! x