安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 安工

[综合话题] 黄/绿线可否用于功能接地及II类设备?

[复制链接]
发表于 2016-4-26 09:21 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安工 发表于 2016-4-25 18:43
3 N  @# E2 O' O4 i# [功能地不一定要接到二次侧的负极的,有的产品为过EMC, 在Y电容的一脚接地,接地线直接连接到了插头的接地 ...

: S4 z$ x1 ], Z意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

点评

3pin,不能打回字符号吧  详情 回复 发表于 2024-8-28 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 11:56 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50
9 f7 g5 z1 d6 k! z2 C2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解
6 L% E, C" G: y3 z5 D
I类器具里面,有功能地,也有安全接地,那么假如搞混有说明关系?反正都是通到地线上的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 16:56 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-4-25 22:03
& j- _# J: |; g- e恩,是的,负极接地的应该算是参考地,这个地线接Y电容感觉纯粹就是为了过EMC啊,应该是实在没招了才走这 ...
* k9 q' P1 Q( q% O! @" N$ f
应该是为过EMC才这样搞的,因为接地根本就没有起到保护的作用,产品本身也不再需要保护地。如果把地线去掉,还容易过一些,功能地与危险带电部件之间还得满足加强绝缘要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-26 17:01 | 显示全部楼层
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50 7 j2 P8 m* x* W7 L5 ]+ Q6 {, ], n
2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解

4 B2 f# y7 k9 g# ?& o你的顾虑固然有理,但不太可能实现。如果是I类器具保护地和功能地都存在,那么产品电源线只有一根,不可能还装两根接地线上去吧?没见过有两根接地线的电源线。要说器具内部的接地连接线要有区别,倒是有可能,但未看到标准有这方面的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 19:13 | 显示全部楼层
黄绿线是保护接地专用,尤指器具外部的保护接地,功能地不起到保护人身安全的目的,是不是II类器具跟这个没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 09:36 | 显示全部楼层
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。
& D6 W" }  u4 R5 ^* e
; c- W/ k% _- ]6 \( N1 gIEC里接受二类电器的功能接地
0 Z& j' q8 Q4 c4 Z
2 C' V4 y- q& _# H. NIEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求/ H) e, [% P  ?! ?
26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。
0 n2 [' V  \+ L7 }! y; z27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。3 y+ L: U+ M. p( e) f! m/ w+ C
28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。9 }* x) N5 \. S  p
27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。
5 k: K" H1 y$ h( ?9 \$ @. d27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。) E( Q0 K4 [* x
( C5 s3 r: N; y; Y
( c3 A( [8 x( N9 K+ C
里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。9 e% Z$ e. z; c6 V) n
另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。

点评

有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:20
没有禁止就是允许~  发表于 2016-4-27 11:54

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:10 | 显示全部楼层
I类器具、II类结构,标识II类符号,这种器具是接受的。按IEC最新标准,保护接地符号为以下:
2 d, r: l( c$ }4 S) R2 d3 |1 s0 EClass II appliances and class III appliances incorporating a functional earth shall be marked1 V& P& t( ?$ g8 i, x+ ]
with the symbol IEC 60417-5018 (2011-07).
  C, q0 i/ r: Z3 i' w7 `+ p+ a6 c* D$ Y8 l! f9 Q# e
注:同时考虑22.53条款的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 08:20 | 显示全部楼层
yuzhiqiang 发表于 2016-4-27 09:36
8 A$ c7 O# o' ?. o现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。8 x/ i5 l0 L8 R. X: p0 }6 u$ H9 [
1 S! E3 E, m( o8 a% R: A" _9 N, V* `
IEC里接受二类电器的功能接 ...

% `2 [' l* H. B* ?, z& b有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-29 09:41 | 显示全部楼层
jsq123 发表于 2016-4-29 08:20
. M9 z4 ^0 [: O+ F2 j& S9 y3 g: [" t有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!

& e. `- u% `8 _. z0 p这倒是的,尤其是国内销售的产品是参考国标的,毕竟按照4706.1里面的描述二类电器是不允许有接地现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 17:07 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-26 09:21
' Y) T% `- P$ P  z8 e/ T+ u意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?

0 u0 O" K3 l, L8 p) l7 U* c3pin,不能打回字符号吧
回复 支持 反对

使用道具 举报