本帖最后由 329485466 于 2011-12-21 22:35 编辑 , ~1 M. w! m/ y' [3 Y4 h7 k5 G+ d
. E' U' P# W: A% ]7 k
电容放电主要是针对电源端口(包括输入输出),AC超过42.4V ,DC超过60V9 L3 J6 m4 U# S, W# o$ H8 y
L(+)线和N(-)线之间主要是针对x和Y电容,当所有电容叠加不超过0.1uF时不需要做放电测试;
, B8 ]+ D$ F7 M/ Y% a R2 a7 VL(+)线和PE,N(+)线和PE之间主要是针对Y电容,当所有电容叠加不超过0.1uF时不需要做放电测试;
4 E/ K$ o% b# b9 Q$ v7 g+ O当Fuse前有大于0.1uF(叠加)电容的情况,需要考虑Fuse断开的情况。不推荐将放电电阻放在FUSE后的设计。
2 F. h1 ~) T9 H( W
! b' q4 l( E N3 }如果设备中有任何电容器,其标明的或标称的容量超过0.1μF,而且在与电网电源连接的电路上,但该 _; _; R( d0 i7 t- M
电容器的放电时间常数不超过下列规定值,则应当认为设备是合格的:
( b# F# k; w7 e0 u对A 型可插式设备,1s;
+ m4 b8 ]$ b# a+ ?2 i对B 型可插式设备,10s。2 Q/ U4 n: q$ j. N
9 ~! e6 ?- Q4 ^# O" v, W/ K
U8 r) n! v" f- ^. U% ~; Fhttp://bbs.angui.org/thread-91114-1-1.html
% u o# D+ l7 f! Z, ?1 g0 R6 f/ F5 [) `4 u/ x0 z! m
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|