电容放电' P: ~4 Z! y* d* Y6 }( z
标准条款:2.1.1.7 UL 60950-1 2nd edition: 2007( \6 _! F& n& L8 b6 N3 |& K
目的:判定设备在断电后内部电容的放电速度是否满足标准要求。 S" a4 |/ ]8 v+ ^9 _
可能用到仪器:示波器,100M探头(25pF以下),万用表,AC/DC source- K v5 C/ `+ g, `+ J
测试条件:AC输入产品为额定电压范围上限(单一值为额定值)的110%作为输入电压,50HZ
0 i% o* U3 q) f* r DC输入产品为额定电压范围上限(单一值为额定值)的120%(或宣称的容差来考虑)作为 3 J) {0 d0 ]0 p l0 h1 Q2 I
输入电压
9 t1 A$ Z5 Z% b4 H3 `适用情况:如果设备中电网电源连接的电路上有任何电容器,其标明的或标称的容量超过0.1μF(叠加! Q. T. r) _8 N& `
值),并且电网电源的标称电压超过42.4V交流峰值或60V直流。
. g* q8 w4 p6 q7 Q' W2 T判定条件:对A 型可插式设备,1S内电压是否衰减到初始值的37%4 w+ k" n1 }1 a P
对B 型可插式设备,10s内电压是否衰减到初始值的37%
- ^' C( C8 @* v/ w
. E2 Q9 n& x1 f& M注意事项:捉波形时要捉到从峰值的5%内的波形。( g5 @5 X7 c0 t7 Q
( p9 I6 h/ i0 t- `& f( o4 n
+ d/ n. J# ]$ E7 J9 D疑问:当一个对A 型可插式设备在1S内放电到初始值的37%,但此时的值还是危险电压,作为电容放电
4 i7 m$ H5 H5 | 是通过了,但是会有危险没?* B9 a; ?7 k& e7 t; D! ?
标准中提到; h6 ?, q2 R9 l5 O8 s, M
"Equipment shall be so designed that, at an OPERATOR-accessible external point of disconnection% ?( p/ s3 A* H: R
of a MAINS SUPPLY, the risk of electric shock from stored charge on capacitors connected in the0 r5 H6 Q2 e+ m, Q5 c
equipment is reduced”
' V. k# v- C+ s- g9 S7 V" R 那么一个电源模块的输出为危险电压,电源模块的输出(c>0.1uf)是不是也需要电容放电? |
|